설계/시공관련 질문

단열재열전도율

G 윤경주 4 2,048 2020.07.01 20:15

수고가 많으십니다.

귀농6년차  시골 주택 구입하여 외벽 결로로 인해

단열재 문의드립니다.

첨부 내용과 같이  비드법1종 나등급 열전도율이 0.032로 표기되어 있습니다.

에너지절약설계기준 해설에 의하연 열전도율이 비드법1종 가등급은0.34  나등급은 0.35로 제시되어 있습니다.

첨부 내용에 오류가 있는지 알고싶어서 문의드리니 도움 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2020.07.01 21:01
안녕하세요..

"나"등급이 0.035인 것이 맞습니다. 그리고, 여러가지 숫자가 잘못되었습니다.
법적용도의 문서일 것 같은데, 이렇게 틀려도 되는지...
 
첨부 내용은 아래와 같이 수정되어야 하며, 2012년 허가 기준 적법 하지 못한 구성입니다.
G 윤경주 2020.07.01 23:06
빠른 답변 감사드립니다.
소송건으로 몇년을 끌었는데 현실은 결로로 생활을 못하고 있는데 감정결과가 적합하다고 나와 며칠을 머리를 싸매고 찾아보다가 의심되어 질문을 드렸는데 정말 속이 후련합니다.머리 숙여 진심으로감사드립니다.
M 관리자 2020.07.01 23:18
각 재료의 법적 열전도율은 링크에 있는 첨부파일  131 페이지를 보시면 됩니다.
http://build.energy.or.kr/RM/GU/boardDetail_03.do?page=1&sn=287

적벽돌은 내화벽돌을 준용하였습니다.
G 윤경주 2020.07.02 17:11
감사드립니다^^~