설계/시공관련 질문

필로티 건축물 지상1층 방화+단열 만족하는 자동문

G 장현국 3 4,339 2020.08.03 14:20

안녕하세요.

현재 설계사무실에서 종사하고있는 한 사람인데요

현재 계획중인 프로젝트가 다세대주택으로 500㎡이상으로 에너지절약계획서도 같이 작성중인데

19년 8월 6일자로 시행되는

제14조(방화구획의 설치기준) ① 제46조제1항 본문에 따라 건축물에 설치하는 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.  <개정 2010. 4. 7., 2019. 8. 6.>

1. 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것

2. 매층마다 구획할 것. 다만, 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로 부위는 제외한다.

3. 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600제곱미터)이내마다 구획할 것. 다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1천500제곱미터)이내마다 구획하여야 한다.

4. 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조(벽면적의 2분의 1 이상이 그 층의 바닥면에서 위층 바닥 아래면까지 공간으로 된 것만 해당한다)의 부분을 주차장으로 사용하는 경우 그 부분은 건축물의 다른 부분과 구획할 것

 

이 사항에 준해서 방화문+단열문 두 조건 충족하는 자동문이 현재 있을까요?

(업체에 문의해보니 방화문 따로 단열문 따로라고는 하시는데)

아니면 계단실을 내단열로 계획하여 세대현관문을 방화단열문으로 계획 후 1층 자동문은 방화문으로만 들어가

야하나요? 

다른 방법이 있는지 가장 좋은 방법은 무엇인지 알고싶어 글을 올립니다.

Comments

M 관리자 2020.08.03 16:09
평면 계획을 알지 못하여 명확한 답변은 어렵습니다만... 방화문과 단열문의 기능을 동시에 충족하는 제품은 없습니다. 다만이럴 경우 세대 현관문을 방화문으로 하고 1층문을 방풍실로 하는게 가장 쉬우세요.
G 권민수 2020.08.06 15:23
자동문은 없지만 편개도어는 있는걸로 알고 있어요
한개의 제품명칭에 방화성적서+단열성적서가+기밀 이렇게 3가지 성적서를 주더라구요
G 업데이트가 되었을까… 2022.03.24 09:57
자동문으로 하려는 것은 장애인법 때문이 아닐까 싶습니다.
대지가 협소할 경우 방풍실을 설치하기 어려운 경우도 있기때문에..
피난+장애인+에너지 모두 만족하는 제품이 그 의도가 아닌가 싶네요..