설계/시공관련 질문

역전지붕 홈통 관련 입니다

1 위통약은필수푸 3 1,468 2020.10.19 14:41

역전지붕 시공 예정인데 드레인 없이 사진과 같은 홈통으로도 가능할까요?  

Comments

M 관리자 2020.10.19 19:41
네. 안될 것은 없지만, 이 디테일을 구현하기 위한 비용이 추가될꺼여요.
지불할 의향이 충분하다면, 가능한 형태입니다.
1 홍도영 2020.10.20 05:38
위의 사진1처럼 배수구가 벽체의 단열선과 일치하지 않고 외부로 벗어나 있는 경우에는 가능하게 만들어 보겠지만 만일 벽체의 단열선과 만나는 2번째 사진의 경우라면 불가능 합니다. 이유는 투습방수지가 있는 층에서 일차적으로 배수가 되어야 하고 그 다음 하부로 내려간 물이 배수가 되도록 해야 하는데... 이럴 경우 이런 배수구의 배수면을 하부에 맞춰야 하는지 아니면 상부 투습방수지에 맞춰야 하는지 애매해 집니다. 즉, 하부에 맞추게 되면 그 부위는 열교가 되기에 그리 효율적이지 못한 해결이 됩니다.
2 김인호 2020.10.20 11:10
두번째 사진에서 철골조가 외부로 노출된걸 보니 내단열 주택일꺼 같구 평지붕 상부에는 아름다운 녹화와 연못이 있지 않을까 상상해 봅니닼ㅋ 첫번째 사진도 왠지 호수로 우수가 흘러들어갈꺼같구요~~ 저 홈통이 이뿌시다면 효율은 잠시 뒤로 하고 모험을 해보실수 있지 않을까요?? 쉽지않은 여정이겠지만요ㅋㅋ