설계/시공관련 질문

방습층 시공에 관한 질문 입니다

G 김민준 2 1,301 2020.10.25 13:23

하단 질문글에 답변 감사드립니다

 

방습층에 대해 얘기해주셨는데 기존의 방습비닐의 경우 

 

사진상의 처럼 동그라미 처럼 각재까지만 비닐이 시공되어 있습니다

 

각재 옆부분의 경우 방습비닐이 덮히질 않는데 큰 문제는 없을까요?

 

기밀 시공의 중요성을 다른 질문글에서 봤는데 

 

실질적으로 각재 옆부분을 방습비닐로 기밀시공할 적당한 방법이 떠오르질 않네요

Comments

G 정광호 2020.10.25 19:12
안녕하세요. 잡자재입니다.
 방습층은 기밀테이프를 이용해서 불투습체인 콘크리트면과 창호틀까지 이어져야합니다. 어딘가에 구멍이 뚫려있으면 습기가 들어가서 사진과 같이 그라스울에 결로와 곰팡이가 생기게 됩니다.
사진으로 보아선 오른쪽 부위에 곰팡이가 이미 발생한 것으로 보여 천정부위도 결로방지단열재를 추가하시는게 좋을 것 같습니다.
M 관리자 2020.10.25 21:53
정선생님 감사합니다.

만약 도저히 측면 벽의 일부를 철거하고, 구조체까지 방습비닐을 연장할 수 있는 상황이 아니라면, 지금 보이는 면까지라도 잘 덮어 주시는 것이 좋겠습니다.
물론 그렇다고 해서 정선생님이 적은 것 같은 부분적 하자로 부터 자유롭다는 의미는 아닙니다만, 모든 일이 비용의 한계 때문에 현실적으로 접근할 수 없을 수도 있기 때문에 말씀드렸습니다.