설계/시공관련 질문

이편한세상 4베이 24 평 사는데 화장실에서 환풍기를 쓰면 그 공기가 어떻게 나가는지 궁금하여 문의올립니다

G 만득 7 2,477 2020.11.22 23:36

일단 전열교환기기는 없고 배기만 되는 기게가

달려잇고 방과 거실마다

디퓨저. 급배기와 흡배기?같은 구멍이 있습니다

제가 궁금하고 여쭙고자 하는건 거실 화장실 환풍기를 틀면

이공기가 위에 디퓨저를 다 통과한뒤

급배기만 되는 기계쪽으로 빠지는지

 

 

아니면 다이렉트로 공동 공조시설로 빠지는지 궁금하여 문의글 올립니다 부디 지혜공유해주시길 부탁드립니다

Comments

M 관리자 2020.11.23 00:26
그 "배기만 되는 기계"라고 하는 것이... 외부로 연결된 배관이 두 개 인가요?
G 아닙니다 2020.11.23 09:53
사진첨부햇습니다 방 마다 2 개씩 저게잇습다
G 아닞니다 2020.11.23 09:54
사진올려습니다
G 1134 2020.11.23 10:02
첫번째 사진 왼쪽구멍은 배기 오른쪽구멍은 화장실 환풍기 돌때 저도 방안 공기를 흡입 한다고 하는거 같습니다
화장실환풍기 틀면 그 공기가 저 흡입 하는부위로 해서
방안으로 들어오는지. 아니면 전세대 연결된 배관으로 가는지 아니면 개별 환기인지 여줍고자 글 올렷습니다
M 관리자 2020.11.23 10:09
네.. 이건 바닥열환기장치라고 하는 것인데요..

마지막 사진의 기계는 급기만 하고, ----> 방의 한쪽 환기구로 공급
화장실 팬을 틀면----->방의 다른 쪽 환기구에서 빨아 들여서-----> 공용덕트로 배출
의 개념입니다.
즉 외기->급기기계->방 환기구1->방 환기구2->화장실팬->공용덕트 의 흐름입니다.
과학적으로는 어이없는 방식이지만, 국내에서 법으로 허용되고 있는 형식입니다.
그래도 없는 것보다는 낫습니다.
G 감사합니다 2020.11.23 10:32
화장실에서 이상한 향내가 나서 화장실 문을 닫고
환풍기를 켜놓앗는데 그냄새가 첫번째 사진을 통해서
방으로 공급 될까봐 걱정이되서 질문글 올렸는데 답변
너무 감사합니다
급기 디퓨저 말고 횐풍기 돌때 도는 배기 디퓨저를 막으니 휴지 3 장은 붙들정도로 환풍기 힘이 늘긴 했는데
공기순환구조가 궁금하여 여쭤봣습니다 정말 감사합니다
하나만더 여쭤보고 싶은게 힘펠 환풍기 인데 밤세틀면 윗집에서 소음으로 힘들까봐 걱정잊니다 그런 걱정 안하고 틀어도 될까요
M 관리자 2020.11.23 10:34
그건 그 아파트가 어떻게 지어졌냐에 따라 다르므로, 영향의 정도를 답변드리기는 어려워 보입니다.
그저 가동 후 윗집에 직접 여쭈어 보는 것이 가장 확실할 것 같습니다.