안녕하세요. 관리자님 

저도 리모델링 공사가 막바지쯤이네요ㅠㅠ

이제 전기가 문제네요.... 

전기공사 할때 전기기사님께 7000W 짜리 수입인덕션을 사용하기 위해서 4SQ배선과 30A누전차단기 요청을 했습니다

 

전기기사 : 여긴 구옥이라서 전력이 약해서 외부 전기공사를 해야될건데요

본인 : 그 정도로 전력이 딸리나요? 다른 집은 저렇게 해서 다 사용하던데요

 

일단 4SQ배선이랑 누전차단기만 설치해주시면 인덕션 설치해보고 안 되면 외부 전기 공사 추가하겠다고 얘기드렸습니다

 

Q1. 보통 수입인덕션 직결 연결하기 위해서 30A차단기가 인덕션 밑에 설치가 되던데, 인덕션 아래 설치하는 특별한 이유가 있나요? 아니면 배전함에 여유공간이 없어서 인덕션 아래 설치하는건가요? (첨부사진1)

 

Q2. 현재 저희집 배전함 내부 입니다. 제가 알기론 5번째 차단기가 인덕션용으로 빼놓은 차단기 같은데 20D가 20A가 맞나요? (첨부사진2)

 

Q3. 4SQ배선을 뽑아서 첨부사진3과 같이 빼놓고 콘센트로 만들어 놓으셨던데, 가정용 플러그는 대부분 16A라서 가정용 플러그를 인덕션배선에 연결해서 사용이 불가능 하다는걸로 알고 있습니다.

플러그를 사용하지 않고, 첨부사진1처럼 연결하려면 어떻게 연결 해야되는지 알고 싶습니다

 

Q4.메인차단기가 40D일 경우 7000W짜리 인덕션 사용이 불가능한가요? 화구는 동시에 한번에 많이 써봤자 1~2개일거 같은데요.....

 

Q5. 외부 전기 공사 없이 메인차단기를 50A차단기로 바꾸지 못 하나요?

 

진짜 전알못이라서(전기 알지 못하는)

 

늦은 새벽 너무 죄송합니다ㅠㅠ

Comments

G 송성화 2020.11.25 15:18
전기하는사람입니다.  전 그냥 인덕션포기했습니다.
집에 전기오븐에 전기건조기 에어컨에 동시에쓰면서  인덕션까지쓰면 차단기가 떨어지니깐  아예설치포기했습니다.  제대로 풀가동시키면 50A 도부족합니다.  3상4선식으로해야합니다.  그래도 쓰실거면 에어컨이나 건조기는 같이안쓰는게좋습니다.  현재 전선으로 50A차단기설치하면 잘못하면 불납니다.
나중에 보험처리도 못받습니다.  전기기사분이  돈더받을려고하는게아니고  본인이 책임질수있는 한도내에서 얘기한거니깐 그분말믿으시면됩니다.
M 관리자 2020.11.25 15:21
안녕하세요..
1. 네 공간의 부족이 대부분인 이유입니다.
2. 네 20D는 20A, 타입D 형이라는 의미입니다.
3. 해당 콘센트까지 4SQ를 끌고 오셨고, 30A 차단기가 설치되어 있다면 콘센트를 빼고, 선을 직결하시면 됩니다. 해당 인덕션도 직결이 가능토록 설계가 되어져 있을꺼여요.
4. 2개 이상 사용하지 않는다는 것을 전제로... 가능합니다. 다만 그게 꼭 지켜 져야 합니다.
5. 네 그건 어렵습니다. 외부 차단기의 용량도 같이 올려야 하기 때문입니다.
M 관리자 2020.11.25 17:50
아.. 글을 먼저 쓰신 분이 계셨네요..
송성화님.. 감사드립니다.
G 신규 2020.11.25 21:14
두분 답변 감사합니다.
Q1. 현재 차단기는 보시다시피 전부 20A인데요,
5번째 차단기가 인덕션용 차단기 일경우 (20A)
인덕션을 사용을 안 해도 20A를 30A 차단기로 교체해서 사용해도 상관은 없나요?
나중에 제가 직접 교체하기 힘들어 보여서 외부전기를 올리지 않더라도 전기 공사할때 미리 차단기만 교체해놓으려고 하거든요

Q2. 25평 단독주택에 전기용량은 어느정도가 적당하며, 차단기를 몇개 정도로 분배하는게 좋은지 알고 싶습니다. (추가로 리모델링 공사할곳이에요)
크게 전기 먹는건 냉장고2~3대 정도, 천장형에어컨3대(4마력), 인덕션 7000W, 식기세척기, 세탁기, 건조기 정도 될거 같습니다
M 관리자 2020.11.25 21:42
상관은 없지만, 메인차단기가 40A 이니까.. 어차피 합산에서 안됩니다.

VxA=W 라고 보시면 됩니다.
즉, 현재 220V 를 사용하시니고, 메인차단기가 40A 이므로, 그 집의 전체 허용 전력량은 약 8,800W 가 됩니다.
그 중에서 인덕션만 7000W 이므로 7000/220V=32A 가 필요하구요.
그러면 메인차단기의 용량인 40A에서 겨우 8A가 남으니, 사용이 어려운 것입니다.

즉, 말단 차단기의 용량만 커진다고 해서 집 전체 허용 용량이 커지는 것은 아니므로, 사용이 어렵습니다.

일반집의 경우 40~50A 면 충분하고, 인덕션만 별도로 계산을 하시면 될 것 같습니다.
그래서 인덕션의 경우 3구, 3.5kW를 넘지 않는 제품을 고르는 것이 좋습니다. 20A로 전용 차단기만 설치되어도 충분하기 때문입니다.
G 신규 2020.11.25 23:48
국산은 3.5kW 정도 되는 인덕션이 대부분인데, 외국 인덕션은 대부분 7.4kW 이더라구요
물론 3구를 동시에 쓰는 일은 거의 없을텐데요
20A를 쓰면 차단기가 내려갈것 같아서요

제가 궁금한것은 말단 차단기를 30A로 교체를 해도 전체 사용 용량만(8800W) 안 넘으면 문제없이 사용할 수 있는거겠죠?

그나저나 다른 주택이나 아파트들은 7.4kW짜리 인덕션을 어떻게 쓰는지 모르겠네요
대부분 다 잘 쓰고 계시던데요
M 관리자 2020.11.26 00:12
3구를 사용할 일이 거의 없는 것이 아니라, 없으셔야 해요.

다른 주택이나 아파트도 마찬가지여요.
우리나라 제품이 3.5kW 급이하만 있는 것은 못 만드는 것이 아니라, 안 만든다고 보시는 것이 더 맞을 것 같습니다. 전기료나 용량 등이 그게 제일 적당하거든요.

하지만 말씀하신 대로 허용 용량만 넘지 않으시면 되는데.. 인덕션과 동시 사용이 불가능한 것이 에어컨과 건조기여요.
천장형 에어컨의 경우 대부분 3단계로 운전이 되는데.. 최소 600W~3500W 정도거든요. (대당)
건조기는 1000~2000W 정도이구요.
식기세척기는 최근 나오는 제품 들이 대충 1500W 정도이나, 작은 것도 있으니 번외로 하고요.

기본적으로 깔리는 것이 500W 정도이니까.. 이 것들이 동시에 돌면, 바로 차단기가 떨어집니다.
G 도시한량 2020.11.26 09:34
우선 전선의 굵기에서 단상과 3상의 허용전류가 다릅니다.
간단히 단상 220V에서는 kW당 약 5A가 흐르고(역률90%일때, 실제로는 이보다 역률이 떨어짐)
          삼상 220V에서는 KW당 약 3A가 흐르고(위와같음)
        삼상 380V에서는 KW당 약1.7A가 흐릅니다(위와같음)
따라서, 단상 220V를 사용하는 경우에는 통상 SQmm당 1kW정도 사용할 수 있는 것으로 보면 되는데, 이런 기준으로 볼때 7kW에 4sq는 부족하고, 8sq가 되어야 안전합니다.

같은 맥락에서 차단기도 40A가 필요한데, 이것은 그대로 사용해도 됩니다. 이유는 전기용량을 안전하게 관리하기 위함이고, 부주의하게 전력을 허용이상으로 사용할 경우에는 차단기가 안전판 역할을 할 수 있기 때문입니다.
G 도시한량 2020.11.26 09:39
아! 글 등록 후 수정 기능이 없어서...
위에서 차단기를 그대로 사용해도 된다는 말은, 30A차단기를 사용해도 된다는 표현이었습니다