설계/시공관련 질문

단열 시공 관련 문의입니다.

1 응큼이 6 6,248 2014.04.09 17:38
안녕하세요. 다가구 주택을 지으려는 건축주입니다.
저희 땅이 대도로와 소도로 사이의 층고차가 약 2.6M 정도 나기에 낮은쪽을 입구로 하는 주차장을 만들고 1층은 상가 2~3층은 주거 그리고 누다락인 철근콘크리트 구조로 계획하고 있습니다.
설계사님께 단열이 중요하니 신경써 달라고 말씀을 드렸고 도면을 받았습니다.
도면상 기초 바닥은 THK0.03 PE필름 2겹 + THK60 버림콘크리트 + MAT콘크리트로 구성되어 있습니다. 단열재 표시는 보이지 않습니다.
주차장은 바닥에 기계미장/에폭시 페인트라고 표기되어 있고 천정은 THK110 단열재(가등급) + 뿜칠마감이라고 표기되어 있습니다. 그외 벽면이나 다른 부분은 단열재 표기가 없습니다.
1층 상가 외벽은 THK55 PF보드 단열재 + THK30 화강석 물갈기 로 되어있습니다. 그 외 바닥, 내벽, 천정은 별도 표기가 없습니다.
2~3층은 THK55 PF보드 단열재 + 0.5B치장 돌쌓기로 되어있습니다. 마찬가지로 바닥, 내벽, 천정은 단열시공이 없네요.
2~3층 사이에 튀어나온 부분을 징크쉬트로 마감하는 부분은 THK55 PF보드 단열재 + 투습방습지 + THK12 내수합판 + 각관틀설치 + THK0.5B 징크쉬트 마감으로 표기되어 있습니다.
누다락 지붕은 THK90 PF보드 단열재 + 투습방습지 + THK12 내수합판 + 목재각상설치 + 아스팔트싱글(지정색) 으로 표기되어있습니다. 바닥, 내벽, 천정은 단열시공 없습니다.
현재 위와같이 도면에 표기되어 있는데 이대로 시공하면 단열효과를 제대로 볼 수 있는지 궁금해서 여쭈어 봅니다. 그리고 투습방습지는 패시브건축협회에 사이트에 있는 타이벡수프로 제품을 사용하면 되는지도 궁급합니다.
시공에 있어 추가를 해야하거나 수정을 해야할 부분이 있다면 꼭 말씀해 주시기 바랍니다.
전재산에 빚까지 내어 짓는 집이다 보니 신경이 많이 쓰이네요.. 긴글 읽어주셔서 감사합니다.
 

Comments

M 관리자 2014.04.10 02:29
기다리실 듯 하여.. 답을 금일 저녁까지 드리겠습니다. 조금 급한게 있어서요.. 죄송합니다.
1 응큼이 2014.04.10 22:30
네~ 기다리겠습니다^^
M 관리자 2014.04.11 00:21
네..

글로 설명하는 것이 더 어려울 듯 해서 간단한 개념도를 그렸습니다. 일부 열교가 발생하기는 하나, 주차장이 외기온도와 같지는 않고, 바닥난방을 하게 되므로 문제로 이어지지는 않을 것입니다.

요점은.. 주차장에서는 천장에 단열을 하되, 보의 하부까지 모두 단열이 되어야 하므로, 층고계획이 잘되어야 합니다.
그리고, 상가와 주택사이에도 단열을 해야 하나, 상가 천장에는 배관이 많아 주차장처럼 천장에 단열을 할 수 없고, 2층 주택의 바닥에 단열재를 외벽 수준으로 까는 방식을 택해야 할 것 같습니다.

3층은 층간소음재 수준의 단열만 있으면 되구요.

나머지는 디테일 도면이 있어야 하므로 개념식으로만 말씀을 드리겠습니다.

감사합니다.
.
1 응큼이 2014.04.11 11:40
늦은시간 답글 달아주셔서 감사합니다^^
말씀해주신대로 설계사님께 반영해 달라고 하겠습니다.
한가지만 더 여쭈어 보겠습니다. 외단열을 진행 후 내부에는 석고보드 정도만 설치하면 되는 것인지가 궁금합니다. 내부에도 단열을 해야한다면 어느정도로 시공하면 좋을지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 즐거운 하루 보내세요~
M 관리자 2014.04.11 13:25
내부 단열은 하지 않으시는 것이 맞습니다.

오히려 외벽의 석재라든가, 치장벽돌을 달아매기 위한 열교가 생길 수 있습니다.
이 부분이 잘못 해결되면 실내측 온도가 내려가면서 하자로 이어질 수 있으므로 디테일에 유의하셔야 합니다만, 이 부분은 의뢰하신 건축사 분의 몫일 듯 합니다.
1 응큼이 2014.04.11 15:06
답글 감사드립니다~ 바쁘신 와중에도 신경써주셔서 감사합니다. 많이 배워가네요^^