설계/시공관련 질문

로이창 결로 현상 하자인가요? 도와주세요!!

1 삼디프레소 10 3,712 2020.12.16 10:03

 안녕하세요. 로이창 결로 현상관련하여 문의 드리려 합니다.

먼저, 게시판의 글들을 통해 많은 정보를 얻고 있습니다.

 

다름이 아니라. KCC 대리점을 통하여 샷시를 7일전인(20220129~10)에 설치하였습니다.

문의 드릴 내용은 아래와 같습니다.

 

1) 먼저, 로이유리에 관한 질문입니다. 로이유리를 요청하여 이중창을 설치 하였는데, 외창은 일반유리, 내창은 로이유리로 설치 되었다고 합니다. 그런데 로이창의 마트가 없고, 유리업체인 부영 유리는 로이창에 K마트를 인쇄한다고 합니다.(U3인쇄 없습니다.) 핸드폰 라이트를 비추어보니, 4개의 라이트 불빛 점 중 3번째 라이트점이 주황색으로 다른 라이트 불빛점은 흰색으로 보였습니다.

로이창으로 시공되었다고 봐도 무방할까요? 로이창 마크가 있는 유리고 다시 요청해야 할까요?

 

 

2) 이중창 결로 현상에 대한 문의 입니다. 이중창 중 외창은 일반유리이고 내창은 로이유리인데, 외창 내부에 결로현상이 심합니다. 다른 창에는 이상이 없는데, 거실 외부창 안쪽에 결로가 심하고, 오늘 아침에는 외창 안쪽이 얼어 있었습니다. 이러한 겨우 샷시 시공 또는 유리에 하자가 있는건진 문의 드립니다. (사진 참고 드립니다.)   

 

KakaoTalk_20201216_092402099.jpg

 

KakaoTalk_20201216_092402099_01.jpg

 

KakaoTalk_20201216_092402099_04.jpg

 

KakaoTalk_20201216_092402099_06.jpg

Comments

M 관리자 2020.12.16 10:04
안녕하세요..
중간 공기층에 결로가 생기는 현상은 아래 글을 참고하시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13

유리에 마크가 없으면 안됩니다.
아예 없는 것인지, 다른 마크가 있는 것인지 확인 부탁드려요.
1 삼디프레소 2020.12.16 10:50
외창 유리에는 아무런 마크가 없습니다. 로이유리에는 BU YOUNG K마크만 있습니다
M 관리자 2020.12.16 10:59
네.. K마크는 유리의 종류(성능)를 대변하는 표시는 아닙니다.
유리 시험성적서를 요구하시어요.
1 삼디프레소 2020.12.16 11:09
말씀감사합니다. 외창 일반유리와 내창 로이유리 모두 요청할까요?
M 관리자 2020.12.16 11:37
네.. 아르곤 가스 충진 여부도 알려면, 둘 다 있어야 할 것 같습니다.
1 새한 2020.12.16 12:03
마크가 없어 로이유리 사용 여부를 물으시는거라면 로이테스터기로 직접 확인시켜달라고 하세요.
1 삼디프레소 2020.12.16 14:14
넵 감사합니다. 일단 로이테스터기로 측정해 달라고 요청 하였습니다.
혹시, 외창의 기밀성의 문제 또는 설치된 유리의 두께와도 관련이 있을까요?
M 관리자 2020.12.16 14:15
두께 그 자체는 큰 의미가 없고.. 나머지 사항은 링크해 드린 글을 읽어 보시어요.
1 삼디프레소 2020.12.16 15:32
넵~ 감사합니다. 링크 주신 글 잘 살펴보도록 하겠습니다.
M 관리자 2020.12.16 15:55
네.. 그리고, 일회성 질문을 위한 회원가입이므로...
모든 의문이 풀리신 다음... 개인정보 보호를 위해 회원탈퇴를 권해 드립니다.