옥상 방수 후 마감과 관련하여 질문드립니다.

G 공공공공 3 1,525 2020.12.16 17:21

안녕하세요

무지한 현장이라 여기저기 찾아봐도 시원한 해답이 없어 질문드립니다.

 

현재 공동주택 평지붕 옥상에 우레탄방수를 시공한 상태입니다.

설계상으로는 우레탄방수 위 보호몰탈(20mm)+무근Con'c(150mm)가 설계되어있습니다.

 

혹시 우레탄 방수 위 보호몰탈을

1. PE필름 2~3겹

2. 부직포

이 두가지 중 하나로 변경하고자 한다면 어떤 것이 조금이라도 더 괜찮을지

답이 나오지 않아 질문을 올려봅니다.

 

옥상 면적도 크게 넓지 않고 현장이 매우 협소하여 타설한번하기가 쉽지 않다보니

보호몰탈을 생략하고자 하였지만 우레탄 방수 위 바로 무근을 치는 것도 마음이 불안하여

질문 드립니다.

 

Comments

M 관리자 2020.12.16 18:58
원칙적으로 둘 다 안됩니다.
보호몰탈이라는 것은 무근으로 부터 보호를 하는 것이 아니라, 무근을 치기 전에 바닥에 깔리는 메쉬로 부터 보호하기 위한 조치이기 때문입니다.
메쉬 철망을 던지고, 깔고 하면서 도막방수층이 훼손되거든요....
G 공공공공 2020.12.16 19:24
보호몰탈을 포기할순없겠네요. 감사합니다. 이건 번외의 궁금사항인데 부직포의 역할이 있을까요? 혹시 방수보호재(10mm)는 괜찮을지않을까싶기도한데..
M 관리자 2020.12.16 21:55
부직포의 역할은 장기적인 내구성 향상에 유리한 점이 있습니다...