설계/시공관련 질문

RC조 질문

1 시윤아빠 3 967 2021.01.20 16:23

안녕하세요 회원가입만하고  눈팅만하다 공부하면 할수록  궁금한것이 많아지고 머리속이 하얘지는지는것 같아 문의드립니다

먼저 3월  경기도 여주에 신축  철근콘크리트조 주택으로 건축 예정입니다 

질문1.

외단열시 단열재로  PIR으로 시공하고 조적마감 하려합니다 PIR시공 하면 골조에 포함되어있는 습기가 원활히 배출될수있는지??(지붕에도 사용가능한지)

질문2.

박공지붕으로 징크마감 하려합니다

처마를 60cm빼려하는데 처마에 벤트를 꼭 해야하는지??해야하면 어떻게 시공하는지 궁금합니다

질문3.

완벽히 외단열이 되면 좋겠지만 그래도 내단열로 xps 30mm시공해도 괜찮을지 궁긍합니다 


 

Comments

M 관리자 2021.01.20 17:36
네.. 사실 건축주가 고민하실 부분은 아니나.. 우리나라 건축시장이 그러하기에... ㅠ

1. PIR로 외단열미장마감은 불가능합니다. 해외는 제품이 있으나, 우리나라는 아직 외단열미장마감용 제품이 없습니다. (휨 현상을 잡을 수 없음)
그러므로 습기 배출은 고려 사항이 아닙니다.
또한 흡수율이 있기에.. 경사지붕 하부는 모를까.. 평지붕의 외단열재로 사용되지도 못합니다.

2. 콘크리트 구조에서 벤트는 "필수"는 아닙니다. 하지만,
단기적으로는 징크하부의 역결로 현상이 있을 수 있고 (이건 확율입니다.)
장기적으로는 마지막층 혹은 다락의 여름 온도가 괴롭게 됩니다.

3. 외단열이 건전하다면, 내단열을 상황을 더 좋지 않게 만듭니다. 그러므로 최대한 외단열을 건전하게 만들고 나서, 최후의 방법으로 선택을 하시는 것이 좋습니다.
2 TBBlock 2021.01.21 09:02
관리자님.
조적마감이면 PIR도 사용할 수 있지 않을까요?
M 관리자 2021.01.21 10:10
네. 조적이면 가능합니다.