설계/시공관련 질문

경량철골 판넬주택 단면구성 조언 부탁드립니다

1 소상훈 6 3,638 2021.02.04 20:37

안녕하세요

패시브 주택을 꿈꾸었지만 결국 예산 문제로 경량철골구조를 선택하게 되었습니다

28년 경력의 교량설계 엔지니어로서 구조적인 문제는 해결할 수 있다는 막연한 자신감?이었던 것 같습니다(협회기술자료를 접하기전까지.....)

 

그 동안 협회의 기술자료와 질의답변을 나름 꼼꼼히 읽어봤습니다.

협회 자료는 보면 볼수록 궁금한 것이 너무 많아지구요

계속 반복해서 읽다보면 문제점이 꼬리에 꼬리를.....ㅠㅠ

머릿속이 뒤엉켜 버리더군요

 

협회는 조립식판넬에 대한 기밀성이 너무 떨어지고 각관으로 인한 열교가 심하다는 것 같더군요

 

하지만, 어쩔수 없는 상황?에서 최악을 막기 위한 협회의 조언이 큰 힘이 되고 있답니다

저 또한, 그런 이들 중에 한명이구요....

 

현재 건축사사무소에서 기초, 벽체, 지붕의 단면구성을 받았는데요

인허가용 설계자료를 토목설계와 협의 중인 단계입니다

인허가 서류가 완료되면 구체적인 시공상세도면을 작업한다고 합니다

 

디테일을 작성하기 전 건축사와 기초, 벽체, 지붕의 단면구성에 대한 협의를 진행하려고 합니다

 

협의에 앞서 각 단면구성에 대한 조언 좀 부탁드립니다

(사진 첨부시 계속 오류가 발생해서 첨부파일로 올렸습니다) 

 

1. 기초

지하층은 주차장으로 단부측 경사기초를 중앙부와 동일하게 수평면으로 변경해도 되는지요

지하층이 주차장으로 사용되어 협회에서 제시하는 기초형식을 적용해야 하는지 잘 모르겠습니다

 

2. 주차장 벽체

양단열로 계획되어 있는데요 외단열로 하는 것이 맞는지요

외단열로 한다면 상부슬래브만 내측에 단열재를 붙이면 되는지요?

 

3. 주거공간(1, 2) 벽체

내측 단열재를 삭제하고 구조용각재 내측은 시멘트보드(또는 합판)+석고보드2P로 구성하려고 합니다

구조용각재 외측은 우레탄패널을 설치 후 비드법단열재 부착 후 벽돌타일로 마감하려합니다

패널에 단열재 부착이 어렵다는 협회자료를 참고해서 미트하임의 타일용 에어폴(트랙식)으로 부착하려고 하는데요 좀 더 나은 대안이 될 수 있나요?

그리고 우레탄패널과 비드법 단열재의 두께비율은 어떻게 계획하는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다

 

4. 지붕

벽체와 동일하게 양단열이 아닌 외단열+외부통기지붕 형식으로 해야할 것 같은데요

내측에 있는 그라스울을 삭제하고 지붕트러스 외측으로 우레탄패널+에어폴(트랙식)+방수층+멤브레인+칼라강판구성과 우레탄패널+방수층+멤브레인+칼라강판등 단면구성에 대한 조언 좀 부탁드립니다

 

5. 바닥난방

기포콘크리트로 방통몰탈을 대신하려고 하는 건지 방통몰탈이 없어서 의아하네요

협회 기술자료에 방통몰탈 관련내용을 기본으로 협의해 보려합니다

 

6. 기밀, 열교 감소 방안(협회 기술자료, 질의답변 게시물 확인)

1) 주방측 테라스는 단을 낮춰 계획하고 벽체 연결부에 발코니용 열교차단재 사용한다면 테라스 하부 단열재는 필요 없는지요?

2) 창문 및 현관문 등 개구부는 협회 자재정보에 있는 TB HD120 사용으로 열교를 줄여볼 계획입니다

3) 판넬이음부는 내측에 방습테이프 처리(시공이 가능할지 모르겠지만요)

4) 주차장 기둥부 열교는 어떻게 방지해야하는지요?

Comments

M 관리자 2021.02.05 12:18
안녕하세요.
올려 주신 단면도의 해상도가 너무 낮아서 무언가 판단을 하기 어렵습니다.
수고스러우시더라도 PDF 또는 높은 해상도의 그림으로 부탁드리겠습니다.
G 소상훈 2021.02.05 14:48
죄송합니다
이미지가 안올라가서 용량을 계속 줄였더니 그런가 봅니다
원본을 올리겠습니다
M 관리자 2021.02.05 14:55
감사합니다.
양이 좀 되어서. 저녁 늦게 까지 답변 드리도록 하겠습니다.
G 소상훈 2021.02.05 21:34
주말 늦게까지 퇴근도 못하시고....
정말 죄송합니다.. 그리고고맙습니다
M 관리자 2021.02.05 21:47
원본에 사무실이름이 있어서, 다운로드 후 임의로 삭제를 하였습니다.
잠시 후에 답변 드리겠습니다.
M 관리자 2021.02.06 00:38
1. 기초
▶ 기초는 오로지 담당건축사와 담당구조기술사가 결정을 해야 합니다. 이 부분 만큼은 저희의 조언 범위를 넘어 서는 부분입니다.

2. 주차장 벽체
▶ 네.. 양단열이 의미가 없어 보입니다. 다만 건축법상 바닥 단열의 2/3 이상이 슬라브 상부에 있어야 합니다. 그러므로 슬라브 상부 단열재가 지금 보다 더 두꺼워 져야 합니다.
 
3. 주거공간(1, 2층) 벽체
▶ 미트하임 제품도 대안은 아닙니다. 샌드위치 판넬에 외단열을 추가할 경우, 본딩 접착을 해야 하는데, 샌드위치판넬의 표면이 분체도장(페인트)라서 장기적인 부착력을 확보할 수 없습니다.
그러므로 샌드위치판넬의 강판 두께를 (예산이 허용하는 한) 두껍게 하고, 목조 주택과 같이.. 각목으로 가로바탕재를 피스로 고정을 하고 그 사이에 글라스울 단열재를 대는 것이 최선입니다. 그런 후, 투습방수지를 대고, 외부 마감은 벽돌타일이 아닌 건식마감(사이딩 또는 세라믹판넬 등등)으로 하시는 것이 좋습니다.
이 경우, 외부 추가 단열재 두께는 50mm 를 넘기는 어렵습니다.

4. 지붕
▶ 지붕도 외벽과 마찬가지 입니다. 다만, 수직하중이 걸리지 않기에.. 각목을 가로 세로로 겹치게 시공이 될 수 있습니다. 그러므로 최대 100mm 추가 단열이 가능해 집니다.
그 위에 OSB + 투습방수지 - 각목(세로, 통기층) -내수합판 - 방수시트 - 강판마감 의 순서입니다.
 

5. 바닥난방
▶ 기술자료실의 방통몰탈을 보시면.. 기포콘크리트를 생략할 수도 있습니다. 상황에 맞게 적용을 하시면 되실 것 같습니다.

6. 기밀, 열교 감소 방안(협회 기술자료, 질의답변 게시물 확인)
1) ▶ 네 그렇습니다.
2) ▶ 개구부의 경우 비용이 부족하다면, 2x12 와 같은 구조목을 이용해서 열교를 최소화 할 수도 있습니다.
3) ▶ 판넬이음부의 경우 방습테이프이 잘 안될 가능성이 높습니다. 만약 그렇다면.. (테이프가 없어도 당연히 하시겠지만), 외벽 판넬과 판넬 사이에. 지나치리만큼 경질폴리우레판폼을 바르고, 판넬끼지 끼워 넣어야 합니다. 아마도 이 부분은 샌드위치판넬을 사용하는 여러 유튭 영상에서도 반복적으로 강조하고 있는 부분이라 예시를 쉽게 찾으실 수 있으실 것 같습니다.

4) ▶ 주차장 기둥의 열교는 포기하셔야 합니다. 그 기둥 주변의 엑셀파이프가 너무 멀지만 않게 시공하실 때 주의하시는 것이 최선입니다.

-----------------------
샌드위치 판넬의 실내측에 들어가는 글라스울은 단열의 목적 보다는 흡음의 목적이 더 강합니다. 그러므로 30mm 라도 넣어 주는 것이 좋긴 합니다.

부분 상세도면이 나오면 좀 더 구체적으로 조언을 드릴 수 있사오니, 나중에라도 언제든 추가 질문 주시면 감사하겠습니다.