설계/시공관련 질문

패시브하우스 난방하는 화장실 바닥 질문드립니다.

1 ApeaceK 3 2,357 2021.02.19 19:31

안녕하세요~

 

매번 두서없는 질문 드릴때마다 상세한 답변을 달아주셔서 너무 감사드립니다.

사실 '관리자' 님은 AI가 아닌지 진지하게 고민한 적이 있습니다.. 

어떻게 이렇게 모든 질문에 상세하고 빠른 답변이 가능하신거죠...

사람이 본업과 병행하며 그럴 수가 있나요... 

솔직히 질문 한건당 십만원씩 가치는 있을 것 같은데..

유료로 받으셨다면 진작 재벌이 되셨을 것 같습니다....

 

아무튼...

오늘도 염치없이 질문 하나 요청 드립니다..

 

오래 전부터 협회 기술자료 및 질답을 정독해 왔는데요..

아직 풀리지 않는 미스테리가 하나 있습니다.

 

패시브하우스 RC조 신축주택의 화장실 바닥구조가 그것입니다.

 

전제조건

1. 화장실은 물쓰는 공간이기 때문에 구조자체의 방수턱이 필요하다.

2. 요즘은 화장실 바닥에도 난방을 한다.

3. 신발 걸림을 막기 위해, 거실과의 단차가 대략 7센치 가량 필요하다.

 

위 3가지 전제조건을 가지고..

 

1. 화잘실 바닥은 어떻게 구성되어야 하는가.....?

아마도..

방수턱 + 단열재 + 방통 + 구배를 위한 사모래 + 몰탈 + 타일

순 일 것 같은데... 맞나요...? (방수층 빼고)

 

2. 여기서 방수층의 위치는?

① 방수턱 위(단열재 아래)

② 방통 위(사모래 아래 - (방통 미장시 수평을 잘 잡고 그 위에 방수?))

③ 방수턱 위 + 몰탈 위 두 번?

 

3. 방수는 아마도 도막방수(아쿠아디펜스류의 일액형)를 할 것 같은데..

2의 답이 ① 이라면... 구조 평활도가 거친상태에서 도막방수가 가능할까요?

아니면 설마 방수를 위해 미장을 한번하고....?

 

4. 거실 바닥구조를 총 165T(단열재(EPS혹은XPS) 100T, 방통 50T, 마감 15T) 라고 가정했을때..

화장실 바닥은 95T가 나와야 합니다..(70T의 단차를 위해).

이 때 적절한 바닥구성은 무엇일까요?

① 단차(-100T) + 단열재(100T) + 방통(50T) + 사모래+몰탈+타일(45T ?) = 95T

② 단차(-100T) + 단열재(50T) + 방통(50T) + 사모래(77T ??) + 몰탈+타일(18T) = 95T

③ 단차(-50T) + 단열재(50T) + 방통(40T) + 사모래(37T ??) + 몰탈+타일(18T) = 95T

적다보니 이것은 사모래 두께에 따른 차이 같습니다.

 

5. 마찬가지로 2층 화장실일 경우에는 어떻게 해야 할까요?

이것은 단차를 주기가 애매하네요... 피복 두께로 인해..

다만 이걸 고려했다고 해야할지..

1층 상부 슬라브 두께를 150T가 아닌 200T로 하긴 했습니다.

 

위와 같이 RC조 기준 표준주택의 화장실 하부 구조가 궁금합니다!

덧방 아닌 신축 기준 표준 권장 구조를 제시해 주시면 고대로 적용하겠습니다!

 

항상 감사드립니다!

Comments

M 관리자 2021.02.19 20:39
사람일 것이라고 확신은 마시어요.

-------------------------
1. 화잘실 바닥은 어떻게 구성되어야 하는가.....?  아마도.. 방수턱 + 단열재 + 방통 + 구배를 위한 사모래 + 몰탈 + 타일 순 일 것 같은데... 맞나요...? (방수층 빼고)
▶ 단열재는 옵션(선택)이고, 방통을 별도로 하지 않으며, 사모래층 속에 엑셀배관을 뭍습니다.
단열재는 슬라브 다운을 얼마로 하느냐에 따라 달려 있습니다.
2층 이상의 경우 하면 좋으나, 필수는 아닙니다.
1층 바닥의 경우 하는 것이 좋습니다.

2. 여기서 방수층의 위치는?
▶ 방수층은 항상 구조체 표면입니다.
 
3. 방수는 아마도 도막방수(아쿠아디펜스류의 일액형)를 할 것 같은데..
▶ 미장이라기 보다는.. 통상 액체방수 몰탈로 표면을 정리합니다.
 
4. 거실 바닥구조를 총 165T(단열재(EPS혹은XPS) 100T, 방통 50T, 마감 15T) 라고 가정했을때..
화장실 바닥은 95T가 나와야 합니다..(70T의 단차를 위해).
이 때 적절한 바닥구성은 무엇일까요?
▶ 1층이야 2층 이상이냐가 갈리는데요. 적절한 높이차를 먼저 두고, 구성을 정하는 것이 아니라, 구성을 먼저하고 단차를 결정합니다. 이 때 필요한 만큼 단열재와 사모래 두께로 전체 두께를 조절하시면 됩니다.

5. 마찬가지로 2층 화장실일 경우에는 어떻게 해야 할까요?
▶ 2층도 슬라브를 다운해야 합니다. 즉 피복두께의 변화가 아닌, 실제 슬라브 다운이 이루어 지는 것이 맞습니다.
슬라브 두께를 200으로 하는 것이 좋습니다. 층간 소음도 크게 완화가 되면서 금액 차이는 거의 없거든요.
1 ApeaceK 2021.02.20 00:59
먼저 답변감사드립니다!!ㅎㅎ
그럼 구조체-액체방수몰탈(표면정리)-방수-단열재-PE필름-사모래(+엑셀)(구배)-몰탈-타일 순으로 보면될까요?
당연히 방통몰탈과 사모래가 다를 것이라 생각했는데 사모래 속에 엑셀을 묻을 수 있을 줄 몰랐네요!
이러면 기존 방통 할때 같이 하는게 아니고 화장실 난방만 따로 해야하는지..
PE필름은 단열재 아래에도 필요할까요? 방통 아래에는 꼭 필요하다고 이해했는데..
M 관리자 2021.02.20 09:29
네 그렇습니다.
화장실 난방배관을 단열재 위에 깔아 두면, 화장실 사모래 작업하시는 분이 알아서 하실거여요.
다만 배관을 직접 발로 밟지만 않게 조심을 시켜 두시어요. (당연히 그러시겠지만..)

사모래는 방통몰탈과는 다르게 물의 비율이 매우 작으므로 비닐은 깔지 않으셔도 괜찮습니다. 그저 단열재만 잘 깔아 주시어요.