설계/시공관련 질문

순환골재, 바닥난방 2가지 질의

2 재섭 4 1,300 2021.04.08 11:43

1. 순환골재


순환골재 사용에 대해서 협회는 어떤생각을 갖고 계실지 궁금합니다.

지금은 잡석대신 넣는 방향으로만 설계하고 있습니다만.... 레미콘에서도 사용 해도 적절한 품질이 나온다고 보시는지?

(물론 순환골재 적법한 인증을 받은 업체 자재라는 가정하에서 입니다)

정부가 적극 권장하는 방향이기도 하고 실제로 환경생각해서 이런식으로 폐기물 사용이 가능하다면 하고 싶어서요


2. 바닥난방(XL)파이프


기본적인 바닥난방 시공 사이클은 저의 경우에

1. 압출법보온판30mm

2. PE필름

3. 경량기포 콘크리트 0.4폼 40mm

4. XL파이프(u핀고정)

5. 방통몰탈40mm

6. 마감재(보통은 강마루)10mm

입니다만...

 

얼마전에 시공업자가 자신있게 공기 및 품절약을 위한 대안(대략 품이 절반이된다고)을 제시 했는데요

 

1. EPS단열재70mm

2. XL파이프(U핀고정)

3. 방통몰탈 40mm

4. 마감재 10mm

 

일단 압출법은 xl파이프와 맞다으면 부풀기때문에 사용불가고

EPS단열재에서 U핀고정이 가능하고

방통몰탈이스며들어서 EPS를 고정시켜준다.... 뭐 요따구 내용이였습니다.

 

일단 아마 하자는 없을듯 하지만(시공가 책임져야할 하자)바닥에 단열재를 까는 이유를 갑자기 다 날려버리는 상황인지라....


진짜 질문은 이겁니다

그렇다면

1. EPS단열재70mm 잘은 모르겠지만 일단 잘 고정시킴

2. PE필름

3. XL파이프 / 유핀고정 (틈새를 본드/코킹등으로 매움)  

4. 방통몰탈 40mm

5. 마감재 10mm

이렇게 하면 괜찮은 방법이 될까 싶은 생각이 들기 시작 하는데

이건 문제가 있을까요 없을까요?

Comments

M 관리자 2021.04.08 15:50
1. 우리나라도 아주 후진 제도를 운영하는 국가는 이제 아니므로, 적법인증 업체라면 사용하셔도 괜찮습니다. 다만 골재의 최대 비율 같은 것이 있는지만 확인하고 사용을 하시어요.
그리고 협회에서도 순환골재에 관심이 있습니다. 여력이 없어서 검토를 하지 못하고 있는데요.
해보시거나, 혹은 공유할 정보가 있다면 나중에라도 알려 주시면 감사하겠습니다.

2. 해당 구성에서 방통몰탈을 50mm 로만 하시면 될 것 같습니다.
그리고 단열재의 평활도가 전체 품질에 영향을 미치므로, 바닥이 고르지 못하다면 석분 등으로 수평을 맞추고 단열재를 시공해 주면 최선입니다.
적으신 구성 중에 PE 비닐은 꼭 잊지 말아 주시고요.
2 재섭 2021.04.08 16:11
요렇게 할까 합니다 문제가 있을지 한번 봐주시겠습니까?
M 관리자 2021.04.08 16:29
문제는 없습니다만,
1. 유핀이 PE필름을 관통하는 부위에 폼 등으로의 후속 조치는 필요하지 않습니다. 그냥 두셔도 되세요.
2. 측면 단열재는 압출법보다는 비드법단열재가, 비드법단열재 보다는 발포PP 소재의 측면완충재 전용 제품이 더 낮습니다.
그리고 만약 비드법단열재를 사용한다고 하더라도 최대 두께는 20mm 를 넘지 않는 것이 마루의 마감 결과가 더 낫습니다.
2 재섭 2021.04.08 16:30
감사합니다!ㅎㅎ