열교환기 없는 집에 열교환기 장착

G 초심자 4 1,026 2021.10.04 16:47

열교환기가 없는 집을 샀는데요.

철근콘크리트 2층집입니다.

2층 방에다가 강제 환기 장치를 만들었습니다.

즉, 2층 방의 창문에다가 공기청정기를 연결시켜서 외부 공기를 빨아들이는 양압 상태를 만들었습니다.

그러니까 집안 구석 구석이 1층까지 모두 미세먼지 수치가 0이 나오고 라돈 수치도 10~70 정도로 굉장히 낮아졌습니다.

그러나 포름 알데히드의 수치는 2층은 강제환기 덕에 많이 낮아졌으나 1층은 굉장히 높습니다.

그리고 이런 (열교환기 없는) 강제환기로는 겨울에는 추울 것 같습니다.

 

그래서 질문을 드립니다.

열교환기가 없는 이 집에 열교환기를 설치할 수 있을까요?

설치하려면 집을 얼마나 뜯어야 하나요?

비용은 얼마나 들까요?

패시브하우스 건축협회에 도움을 요청할 수 있을까요?

 

통풍구는 창호가 없는 벽 쪽에 내려고 합니다.

왜냐 하면 그 쪽이 이웃이나 내 집의 배기구로부터 가장 멀어서입니다.

집의 면적의 감소는 감수할 수 있습니다.


Comments

M 관리자 2021.10.04 19:02
안녕하세요..

없는 집도 가능합니다. 공사의 범위는... 어디까지 배관을 연결할 것인가에 따라 다르기도 하고, 현재 집의 상황에 따라서도 달라 집니다.

저희가 시공을 해드리는 것은 아니오니.. 아래 환기 전문 회사에.. 집의 상황과 함께 견적 요청 또는 상담을 하시면 어느 정도 감을 잡으실 수 있으실 것 같습니다.

http://jabjaje.com/goods/goods_list.php?cateCd=012013
G 초심자 2021.10.05 00:01
감사합니다. 큰 도움이 됐습니다.
G 초심자 2021.10.06 21:36
저희 집 천정이 석고보드인데요. 열교환기 업체가 천정이 석고보드로 이미 마감되어 있는 경우 설치 작업을 못한다고 합니다.  제가 인부를 찾아 천정의 석고보드를 부분적으로 잘라내든지 해야 할 상황입니다. 혹시 이 경우 천정을 어떻게 해야 좋을지 조언을 해주시면 큰 감사드리겠습니다.
M 관리자 2021.10.14 22:51
죄송합니다. 제가 글을 놓쳤습니다.
배관을 보내려면 석고보드를 일부 철거하고 재시공을 하는 방법 밖에 없습니다. 다만 전체 철거까지는 하지 않으셔도 괜찮은 정도일 뿐, 꽤 불편한 작업이 될 수 있습니다. 하지만 그럴 만한 가치는 충분히 있습니다.