설계/시공관련 질문

공조실측 외단열 조치시 에너지절약계획서 작성 방법

G 김현태 1 100 2021.12.03 18:19

 

질의중 6300번재 질의, 공조실 측 외단열 적용 관련 문의 내용을 보면

 

그릴창 후면을 함석덕트로 밀폐되도록 연결시 단열라인을 외벽라인으로 잡아도 된다고 답변해주셨는데

 

궁금한점이 그릴창의 경우 에너지절약설계기준에 보면 단열 성능이 없는 창호로 되어있습니다.

 

그러나 창호의 최소 열관류율 기준이 있어서 답변대로 조치시 이 기준을 못 맞추게 되는데 이 경우

 

그릴창의 열관류율을 무시하고 외벽 단열재의 수치를 적용시켜서 반영해야하는 것인지

 

아니면 예외사항으로 적용할수가 있는지 여부가 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2021.12.03 18:18
글의 일관성을 위해서, 앞선 글의 댓글로 올려 주시면 감사하겠습니다.
그리고 비밀글은 답변을 드리지 않습니다.