설계/시공관련 질문

로이복층유리 관련 질문드립니다.

2 K13AC 4 745 2021.12.04 02:45

안녕하세요.

 

기술자료의 여러 유리관련 자료들 읽고 질문드립니다.

 

1. (업무시설 기준으로) 로이복층유리 창호 견적시에는 유리두께 및 충진 두께 상관없이

로이복층, VLT 0.6이상, G 0.3 이하, 열관류율 XX, 2번에 로이코팅 이런식으로만 견적을 요청하는게 더 나을까요?

그렇게하면 최저가격에 알아서 유리 두께 및 충진 두께, 충진재 등을 적절하게 맞춰오지 않을까해서 질문드립니다.

 

2. 업무시설 기준으로 가성비가 제일 잘나오는? VLT값과 G값이 몇정도인지 궁금합니다..

또한 그 값은 시공 현장에서 어떻게 확인하면 될까요?

 

3. 업무시설이다보니 알루미늄바를 생각중인데 단열간봉은 어떤제품을 써야 적절한지 질문드립니다.

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.12.04 10:56
안녕하세요.

숫자로 제시하는 것이 맞는데요. 복층유리이고, 업무시설이라면 아래 사양으로 주문을 하시면 되세요.
로이투명복층유리 (로이+투명)
SHGC : 0.35 이하
VLT : 0.5 이상
열관류율 1.3 W/m2K 이하
단열간봉 (알루미늄소재 제외)
아르곤가스 챔버 충진방식으로 충진
납품시, 유리시험성적서와 납품확인서 제출

감사합니다.
2 K13AC 2021.12.05 15:54
답변 감사드립니다.

말씀해주신 SHGC, VLT, 열관류율 값, 단열간봉, 가스 충진 등만 창호회사에 제시해준다면,
6mm(유리) + 16mm(가스) + 6mm(유리) 와 같은 두께는 따로 지정해주지 않아도 무방할까요?

그리고 기술자료 6-01. 유리의 특성(http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=617)
에서 보면 VLT : 0.5 는 꽤나 어두워 보이는것 같던데..
길거리에 보이는 투명해보이는 상가 유리창호들도 거의 다 0.5정도라고 보면 될까요?
M 관리자 2021.12.05 21:23
네. 두께는 큰 의미가 없습니다. 성능만 구현되면 괜찮습니다.

가시광선투과율 0.5는 상당히 투명한 유리입니다. 길거리의 유리는 0.3~0.4 사이에 있다고 보시면 되는데.. 특히 색유리는 더 그렇합니다.
그리고, 복층유리는 (회사마다 조금씩 차이가 있지만) 상기 성능을 구현할 경우, 대개 0.6 정도 나올 것 같습니다.
2 K13AC 2021.12.06 01:10
답변 감사드립니다