1. 사진과 같이 통기층 없이 EPS 단열재나 폼으로 빈 공간없이 채워서 시공했을 때 습기 때문에 단열성능이 떨어지고 하자가 날 수 있는지요?

2. XPS 단열재 위 벽돌 쌓기 하면 하중 문제 괜찮은 건지 궁급합니다.

3. 처마 부분을 판넬 강판 냉.열 차단으로 XPS 30mm로 부착 하여 징크판으로 덮을 경우 냉.열 차단이 되는 효과가 있는지요?

 

예비 건축주로 생각하고 있는 도면입니다.

검토하여 주시고 의견 부탁드립니다

Comments

M 관리자 2022.01.14 15:31
안녕하세요.
적어 주신 내용 중에 칼라강판 판넬이라는 것이 어떤 자재 인가요?
G 태조 2022.01.15 12:58
리얼 징크로 할 생각입니다.
M 관리자 2022.01.15 16:09
아.. 죄송합니다.
제 질문은 그림의 두께로 볼 때, 샌드위치판넬 처럼 보여서요. 그 것이 샌드위치판넬인지, 아니면 다른 소재에 금속 마감을 한 것인지를 여쭈어 본 것입니다.
G 태조 2022.01.16 19:58
제가 죄송합니다.
징크 판넬 입니다.
M 관리자 2022.01.16 22:34
알겠습니다.
올려 주신 구성 (징크판넬)에서, 아래 새로 올려 드린 그림을 섞어서 사용하셔도 괜찮습니다만...
징크판넬이라는 재료를 지붕에 사용할 경우, 근본적인 문제는 지붕 끝의 마감이 올려 주신 그림처럼 되지 못하고 ㄷ자 형태의 캡을 끝에 씌워서 실리콘으로 마감을 할 수 밖에 없는데, 이 것이 장기적 건전성을 확보할 수 없다는 것이고, 구조적으로도 장기 처짐이 생기는 방식입니다.
M 관리자 2022.01.16 22:35
그러므로 혹여 비용이 될지 모르겠지만 일단 최선의 방법으로 그렸습니다.

우선 경사지붕 위로 올라가는 벽돌마감은 그리 좋지 않습니다. 열교를 끊어 내기가 쉽지 않은 방식인데요. 유일한 방법이 발수 ALC를 하부에 사용하는 것입니다.

경사지붕의 구조는 목조주택에서 사용하는 구조목을 이용하는 방식입니다.
이 구조목을 일정 간격 (450)으로 보내고 그 사이에 단열재를 끼워 넣으면 되는데, 단열재의 종류는 크게 상관이 없습니다.
또한 지붕의 길이가 비교적 짧아서, 통기층은 생략하는 방식입니다.

지붕의 형태로 볼 때, 거푸집 공사의 까다로움이 있어서, 건축사와 협의를 하시어.. 콘크리트 물량이 늘더라도 형태를 좀 더 단순하게 가져 가는 것이 좋습니다.

나머지 사항은 일반적인 칼라강판 지붕과 동일합니다.
G 태조 2022.01.17 11:20
답변 감사드립니다.
많은 도움이 됐습니다.
지붕의 길이가 길면 통기층이 있어야 한다는 말씀이신거죠?
M 관리자 2022.01.17 14:38
네.. 그렇습니다. 표면의 과열 온도가 실내에 영향을 주기 때문입니다.