설계/시공관련 질문

보일러배관공사 문의

1 전원주택짓기 7 707 2022.01.17 16:51

안녕하세요. 

 

현재 2층 전원주택 H빔+판넬(외벽200T) 구조로 짓고 있는데 

보일러배관 공사 글 올려주신거 읽어보면서 보일러배관 공사를 계획 중입니다.

 

기포 콘크리트는 선택사항으로 나와 있는거 보면서 

기포 콘크리트 없이

 

1층 : 150mm 비드법보온판(2종1호)+PE필름+와이어메쉬+온수파이프+U핀+방통 50mm+미장4회 마감

2층 : 100mm(or50mm) 비드법보온판(2종1호)+PE필름+와이어메쉬+온수파이프+U핀+방통 50mm+미장 4회 마감 

 

이렇게 기포 콘크리트 없이 보일러 배관 공사를 해도 괜찮을지 문의드립니다. 


Comments

M 관리자 2022.01.17 17:14
네 그리 하셔도 되는데요..
관건은 바닥의 평활도 입니다. 그러므로 바닥의 평활도가 좋지 않다면.. 그 것을 맞추어야 하는데..
그 방법은 1. 기포 2. 모래 3. 석분 중 하나로 만들어 주어야 합니다.

그리고 단열재 150mm 를 한 장에 까는 것 보다 절반 두께로 두겹으로 깔아 주는 것이 방통 균열 방지에 도움이 됩니다.
1 전원주택짓기 2022.01.17 17:17
감사합니다 ^^ !
2 에어원 2022.01.18 14:58
경량기포를 치는 이유가 바닥 평활도 때문이군요
콘크리트구조의 다세대주택의 경우 슬라브 두께가 200mm라할 경우
필로티 주차장 위의 2층과 3층 바닥의 단열재는
각각 얼마 정도가 적당할까요?
M 관리자 2022.01.18 17:03
법적으로는 2층바닥(필로티 상부)의 단열은 해당 지역 외기 직접에 해당하는 단열재 두께여야 하며,  나머지 중간층은 약 30mm 의 단열재를 요구하고 있고, 저희 역시 30~50mm 라면 괜찮을 것 같습니다.

다만, 2층 바닥의 경우.. 바닥난방을 한다면.. 법적 요구사항의 70% 이상이 슬라브 상부에 있어야 하는데, 이를 명확히 현장에서 따지는 건축사는 아직 없습니다.
2 에어원 2022.01.18 18:18
2층 바닥의 외벽은 따로 외단열을 할 계획입니다
그러면 바닥난방 배관을 위한 바닥 단열은 50mm 정도면 충분할까요?
본문에서 100-150mm 얘기가 나와서 깜짝 놀라 여쭙니다
M 관리자 2022.01.18 20:06
네 그럼 되세요.. 상기 내용은 질문을 주신 분이 적은 숫자에 대해 별 다른 언급을 하지 않은 탓입니다. 그 두께로 한 이유가 있을 거라고 생각을 했습니다.
2 에어원 2022.01.19 13:53
네 고맙습니다^^