설계/시공관련 질문

벽체구성에 대하여

G 뜨락 13 1,239 2022.09.23 14:58

중목구조 벽체입니다. 전남 고흥입니다

페시브 조건에 가깝게 지으려합니다.

아래와 같이 구성하는게 최선인지요

THK20 지정파벽돌타일
THK70 비드법보온판 2종2호

THK12 내수합판위 투습방수지

R-19단열재

THK9.5 석고보드 2겹

지정페인트

 

가변형 투습방습지를 내외부에 시공 등등 알려주시면 열심히 공부하겠습니다.

 

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988 참고하자면

 

가. 방습층 필수

 경량구조체(경량목구조, 중목구조, 경량스틸구조)에서 가장 최우선은 실내측에 방습층이 있어야 한다는 것이다. 이는 그 무엇보다 우선이다. 

 이 방습층을 "가변형방습지"로 한다면 더 나은 결과를 보장받을 수 있다.

 

다. 레인스크린없는 외단열 


  레인스크린은 북미에서 “외단열재 뒷면으로 빗물이 넘어가면서 OSB가 상하게 된 큰 하자를 겪은 후에 생겨난 방식”인데 문제는 이 레인스크린 속으로 외기가 들어가는 방식이라서 이 외측의 단열재는 단열성능이 없다고 본다는 점이다. 그러므로 레인스크린없이 글라스울 또는 미네랄울을 밀착해서 외단열을 하는 것이 단열성능을 높힐 수 있는 방법이다.  

 만약 단열성능을 높이고자 건식구조 외벽에 레인스크린없이 EPS단열재를 밀착하여 사용하는 것은 투습성능 부족으로 인한 하자 발생 확률이 아주 높아 허용되지 않는 방법이다. (투습이 가능한 EPS는 자재정보에서 볼 수 있다.)

 

 <경량구조 외벽의 추가 단열시공>


 또한 외단열을 추가하는 것이 유리한 다른 이유는 경량구조외벽에서 이 구조체가 차지하는 면적이 상당하기 때문이다. 즉 창문 주변의 수직재나 수평재를 자세히 보면 구조재로만 꽉 차있어서 단열재가 들어갈 수 없고 그 면적이 상당함을 쉽게 인지할 수 있다. 즉 구조체 두께를 늘린다고 해서 이 것이 획기적으로 나아질 수는 없으므로, 이 점을 고려하여 외측에 단열을 한번 더 하는 것이 나은 선택이 된다.

 

마. 실내 설비층


 경량구조는 실내측에 방습층이 필수적이기 때문에, 각종 배관이 벽체 속에 들어가면 그 것이 벽 밖으로 나올 때, 이 방습층을 훼손하게 된다. (예: 수도꼭지, 콘센트박스 등) 그래서 경량구조는 [구조체 - 방습층 - 설비층 - 석고보드]의 순서로 구성이 이루어져야 한다. 이 설비층은 약 40mm 두께면 무난하다.

Comments

M 관리자 2022.09.23 18:08
중목구조의 외단열로 EPS 단열재가 개입하는 것은 좋지 않습니다.
그보다는 협회 표준주택 구성과 유사하게 구성되는 것이 맞는데요.

표준주택 구성을 중목구조로 바꾸면... (외부부터...)
THK20 지정파벽돌타일
THK6  외부용 CRC보드위 메쉬미장 마감
THK38 통기층
THK38 가로, 정상밀도 글라스울 채움
THK38 세로, 정상밀도 글라스울 채움
THK12 내수합판위 투습방수지
R-19단열재
(가변형)방습지
THK9.5 석고보드 2겹

입니다.

지정페인트
G 뜨락 2022.09.23 19:56
답변 감사드립니다.
제가 입력한 방법과 관리자님께서 알려주신 방법과의 시공시 비용은 많이 차이 날까요
G 뜨락 2022.09.23 20:28
지붕은
지정기와--방수시트--THK12내수합판--2*4 서까래--THK50 비드법보온판2종2호

1,2층 바닥은
THK10 강마루--THK50 경랼콘크리트--THK50 비드법보온판2종2호--THK28 구조용합판(2층바닥)

기초
THK400 철근콘크리트--THK50 압출법보온판1호--THK0.08PE필름2겹

1층 천장
R-19단열재--THK12.5석고보드--지정벽지

2층 천장
R-32단열재--THK12.5석고보드--지정벽지
M 관리자 2022.09.23 23:09
비용의 차이는 문제가 되지 않습니다. 피해야 할 방법입니다. 좋은 구성이 좋은 결과를 보장하지는 않지만, 좋지 않은 구성은 결과를 예측할 수 있기 때문입니다.

지붕의 경우 2*4 서까래는 구조계산을 통해 도출된 치수인지 궁금합니다.
지붕은 통기층이 있는데 적지 않으신 것일 수 있어서.. 정리하자면...
지정기와 - 가로목재 - 세로목재(통기층, 물흐름) - 지붕용투습방수지 - THK12내수합판(생략가능) - - 2*2 가로목 (사이에 글라스울) - 구조 서까래(사이에 단열) - (가변형)방습지 - 석고보드 두겹입니다.

1,2층 바닥은
THK10 강마루 - THK50 몰탈 - THK0.1 PE필름 - THK50 비드법보온판2종2호 - THK28 구조용합판(2층바닥)

기초는
THK400 철근콘크리트 - THK0.1 PE필름 - THK50 압출법보온판1호 - 버림콘크리트

가 올바른 구성입니다. 여기서 단열재 두께 등은 건축사가 판단할 몫이어서 언급하지 않았습니다.
G 모지리 2022.09.24 09:13
밤늦은 시간에 답을 주시고.. 매번 감사드립니다.
THK20 지정파벽돌타일==> 청고벽돌,롱블릭으로 시공해도
THK6  외부용 CRC보드위 메쉬미장 마감 <=== 이부분은 바뀌지 않겠죠?
M 관리자 2022.09.24 09:16
네 그렇습니다.  비용을 절감하고 싶으시면 CRC보드 전체적으로 다 메쉬미장을 하지 않고 판넬의 조인트만 메쉬미장 처리를 하고, 벽돌 부착 전에 무기질프라이머를 한번 바르셔도 괜찮습니다. 다만 이때는 CRC보드의 두께가 9mm 여야 합니다.
G 모지리 2022.09.24 10:08
이른시간에도... 언제 주무시는지요
청고벽돌로 바꾸면 된다는 거지요?
THK?? 청고벽돌
THK6  외부용 CRC보드위 메쉬미장 마감
THK38 통기층  이런식으로요
G 모지리 2022.09.24 10:13
참고로 저는 회사원이라 전문지식이 없는 설계중인 예비건축주입니다.
M 관리자 2022.09.24 15:27
외부 접착식 마감재료는 무엇으로 바꾸시든 "뒷면의 요철"과 "낮은 흡수율" 이 두가지만 만족하면 어떤 제품이든 사용할 수 있으세요.
G 모지리 2022.09.26 17:30
THK38 통기층
투습방수지(타이벡)
레인스크린
THK38 가로, 정상밀도 글라스울 채움

이게 정석인가요?
M 관리자 2022.09.27 09:57
어디가 외부측이고 어디가 내부측인지 설명해 주셔야 할 것 같습니다.
1 퍼플엔진 2023.07.19 15:16
목구조의 외단열로 EPS가 들어가면 안 좋은지 처음 알았습니다. 혹시 이유를 알 수 있을까요??
M 관리자 2023.07.20 00:31
아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/ZAjLPQRXgic