설계/시공관련 질문

외단열 스카이텍 사용관련 문의 건

G 심용구. 4 760 2022.11.18 18:32

안녕하세요?

유트브를 통해 유익하고 믿음이 가는 내용을 잘보고 있습니다.

 

현재 홍천에 10평정도 목조 주택을 짖고 있으며 목조에 글라스울. 단열재를 사용하고 추가 외단열재로 스카이텍을 사용하려고 하는데  외단열재로. 스카이텍이 괜찮은지 고견을 듣고 싶습니다

 

 

Comments

G 심용구 2022.11.18 18:42
참고로 벽구조는 2x6구조재+글라스울+osb+타이벡+스카이텍8T+사이딩. 입니다
M 관리자 2022.11.19 00:34
스카이텍은 건강보조식품이라고 보시면 되세요. 법적으로도 단열재로 인정받지 못하고 있거든요.
그러므로 단열은 단열재로 하시고, 무언가 더 맘이 든든하기 위해서 사용되는 것은 무방합니다.
G 심용구 2022.11.19 04:43
맘이좀찜찜했었는데 답을 얻은거 같습니다.
감사합니다.
M 관리자 2022.11.19 14:24
좀 더 자세히 말씀을 드리면...
스카이텍이 목조주택에 사용되는 것을 협회 차원에서 반대를 하고 있지 않은 것은... 투습이 되기 때문이며, 단열성능을 기대하고 있지는 않습니다.
다만 표면 온도가 높게 올라가는 지붕의 경우 일사에 의한 지붕 자재의 표면 복사열을 어느 정도 반사시킬 수 있기에.. 이 역시 단열성능과는 무관하게 여름의 과열을 억제할 수 있는 역할은 가능하다고 보고 있습니다. 하지만 이 역시 통기층+단열성능으로 극복을 하는 것이 일차적인 접근 방법입니다.

즉 협회는 "끼니를 빠뜨리지 말고 잘 챙겨먹자"라는 주장이며, 그 것을 하고 나서 "건강보조식품을 먹는 행위를 반대하지 않는다"입니다.
받대로 끼니를 거르고 먹는 건강보조식품은 유용하지 않다라는 입장이며, 가장 심한 경우는 건강보조식품을 주식으로 먹는 행위라고 보고 있습니다.

---------------------
열반사단열재의 열적성능은.. 국내 규정에 의해.. 그 제품 하나만의 성능은 인정하지 않고 있으며, 구조체 전체 (중단열+OSB+열반사단열재)의 열적성능을 측정한 값만을 사용하고 있습니다.