설계/시공관련 질문

강화복층유리 열관류율

G 안성운 2 1,469 2022.12.05 16:20
-설계를 진행하는 해당건의 경우 출입문을 유리문으로 사용할 경우 12mm이상의 강화유리를 사용하게끔 법적 기준이 명시.

-관계부서와 협의 결과 복층유리의 경우 유리 두장의 두께 합산이 12mm이상일 경우 적합하다 판단.

 

문의사항

-6(강화유리)+14(아르곤)+6(강화유리) = 26mm강화복층유리 제품의 생산여부

-생산이 되는 제품일 경우 열관류율이 에너지절약설계기준에 부합한지 여부

Comments

9 잡자재 2022.12.06 00:03
해당두께의 유리는 생산이 가능합니다.

https://www.hanglas.co.kr/product/glass/glass04.asp

에너지절약설계 기준 또한 제품에 따라 다르겠지만 링크의 제품은 부합합니다.
M 관리자 2022.12.06 10:17
지역을 알려 주셔야 부합여부를 판단할 수 있을 것 같습니다.