설계/시공관련 질문

신축 목조주택 환기장치와 습도관리에 대해 문의드립니다~

G 애담스 9 3,502 2016.02.18 11:32

안녕하세요 ~협회에서 소중한 정보공유등 많은 도움으로 올해 1월중순에 충북 옥천지역에  높은거실을가진 경사지붕의 준패시브로 35평 단층 목조주택을 완공한 건축주입니다.

저희주택은   웜루프 이중지붕이며 인텔로>2*2각상+38mm 24K 글라스울 교차시공> 2*10(서까래) +24 K 글라스울  > 멘토투습 방수지 >2*2각상 > OSB > 방수시트 > 이중슁글로 시공했구요..

외부벽체는 인텔로없이 석고2P> 2*6에 셀룰로오스>OSB(기밀테이프)>180mm 비드법단열재-화스너고정>스타코플렉스 시공하였습니다.(게시글 1280번) 모든창호는 엔썸에서 3중 시스템창호로 제작설치하였구요~ 단층이지만 높은거실이 있고 층고가 높아 점검구겸 다락 복도 공간에만(1.7 x 8m) OSB 합판을 깔아 하중이 많지않은 소규모 창고로 이용하고 있습니다.

시공중 글라스울이 남아 차음 목적으로  각방위에( 4개) 2*6 사이에 글라스울을 얹어놓았고( 중심부 다락은 천정마감에서 최고 높이가 약 2.4m) 열회수 환기장치를 설치하여 각방및 거실에 급,배기 각 7개씩 배관을 연결하였으며 높은 거실에 공디스크 1개 /다락위 배기관 1개를 연결하여 실내및 다락 공기가 순환되도록 하였습니다~ 지난주말에 악기용 온,습도계를 설치하여 거실및 다락쪽을 비교해보니  거실은 평균 24 ~26도에 습도가 약 40%미만이며 (요즘날씨엔 온수용외엔 보일러 가동은 안해도 실내온도가 유지됩니다)/ 다락은 21.5도에 51~55% 수치입니다.

열회수장치는 TAB 테스후 "중"으로 가동중입니다

장황하게 설명드렸지만 질문의 요지는

1. 거실과 다락위의 온,습도가 같을수는 없겠지만 각방 천정위에 얹어놓은 글라스울 때문에 주택의 습도관리에(특히 지붕쪽) 문제가 있진 않을런지요~(혹 염려되어 다락방올라가는 접이사다리형 점검구를 열어놓기도 합니다)

2. 환기장치 콘트롤모니터에 보면 이산화탄소 수치가 나오는데 실제 냄새가 나는 요리등을 하면 수치가 2000(max) 이 되어 이산화탄소가 아니어도 특이냄새에 따라 수치가 올라가 신빙성에 의심이 되기도 합니다~

저희집 시공사는 협회 회원사는 아니지만 패시브자격증을 가진 개인업자 입니다^^


Comments

M 관리자 2016.02.18 12:12
네.. 건강한 집 입주 축하드립니다.

1. 지붕의 단열과 기밀이 충분하다면.. 천장의 단열은 과유불급입니다. 하지만 다행히 다락에 환기가 되겠끔 설치가 되어져 있어서... 문제가 될 확율은 적어 보이긴 합니다.
그래도 안심을 할 수 있는 상황은 아니니.. 다락의 맨 구석의 온도를 체크해 보시길 바랍니다.

2. 환기장치에 설치되는 이산화탄소 센서를 매우 낮은 등급의 제품입니다. 그러므로 타 가스의 영향을 받을 수도 있겠습니다만.. 어느 회사의 어떤 센서를 사용했는지를 몰라 확답은 어려울 듯 합니다.
다만, 전기를 사용하는 렌지는 괜찮으나, 가스를 사용하는 렌지는 이산화탄소를 만들어 내므로, 이는 정상적 현상입니다.

아무쪼록 새집에서 "건강한 삶"을 영위하시길 기원하겠습니다.
G 애담스 2016.02.18 13:13
신속한 답변 감사드립니다~~
1. 문제상황 또는 안심할수 없는 상황이란 정체된 공기로 인해 혹시 온도 차가 많이생겨 결로를 말씀하시는건가요? (다락은 전체가 오픈되어 있습니다~~)
2. 환기장치는 셀파이구요~~ 협회 전열기 시공하시는분께  의뢰했습니다~
    실내는 당연히 전기렌지를 사용하구요~~ 다용도실에서 휴대용 가스렌지에 의한 밥 또는 냄새가 나는 고기나 생선등의 요리를 하고 있네요~~ 다용도실은 약 3.1평으로 배기닥트만 1개가 연결되어 있습니다~
M 관리자 2016.02.18 13:55
1. 네 그렇습니다. 아무래도 단열재로 인해, 평천장 상부의 공기 온도가 더 낮게 되니까요..
2. 그렇다면.. 요리로 인해 올라가는 것은 2차 가열로 인한 것이므로, 괜찮아 보입니다.
요리하실 때, 별도의 후드를 가동하시나요?
G 애담스 2016.02.18 14:05
1. 단열재가 2*6에 깔려있어 걷어내기가 쉽지가 않네요~~ 온,습도 확인하면서 다락쪽 점검구를 계속 열어놓고 있어야 안심이 되겠습니다~
다른 좋은 방법이 있을까요?
2. 전기렌지위에 후드는 요리시 가동하고 있습니다^^
M 관리자 2016.02.18 14:28
1. 지금 일부러 걷어 내실 필요는 없어 보입니다. 환기구 점검을 자주 하시고, 항상 모서리의 온도를 체크하세요...
2. 네..^^
1 애담스 2016.02.21 07:39
주말에 다락방 코너부분에 온,습도계를 설치하고 재 측정을 해보았습니다.
거실을 중심으로 실내온도와 다락방 중앙 온도차이는 약 3도미만, 습도는 약 8%차이이며
다락방 중앙온도,습도와 각 코너부는 온도는 2도정도, 습도는 4% 차이 입니다~
결론적으로 실내와 비교하여 다락방 코너부 온,습도는
온도는  5도 미만(실내온도 23 ~26도 일때 18~21도)/ 습도는 약 12% 차이(실내상대습도 35%일때 다락방 코너는 50% 미만)
아직 여름을 나지 않아 우기시 온,습도변화는 어떨지 모르겠습니다.
1. 혹시 우기시 실내나 다락방쪽에 상대습도가 많이 올라가게되면 제습기를 설치해서 제거할 생각인데 이렇게 관리해도 무리가 없는지요?
항상 관심을 가지시고 답변을 해주심에 감사드립니다~
M 관리자 2016.02.21 13:52
네.. 괜찮습니다.
다만 제습기를 항상 켜두면. 온도가 올라가니.. 너무 오랫동안 (6시간 이상) 켜두지는 마세요..
가급적 한시간 켜고, 한시간 멈추고 하는 것이 좋습니다.
1 애담스 2016.02.21 16:57
아이구 ~~ 휴일날에도 답변을 주시네요~~ 감사합니다.
M 관리자 2016.02.21 22:16
별 말씀을요.. 감사합니다.~