에너지/열교해석관련 질문
다른종류의 단열재의 복합사용
G 전무호 | 댓글 2
안녕하세요 외벽단열재의 복합시공 가능여부및 열관류율 계산방법 * 외기에 직접면하는 경우(공동주택외) -거실의 외벽 단열재 등급별 허용두께 - 190mm(비드법보온판2종2호-가등급)… 더보기
1차에너지소요량 관련
G 조문경 | 댓글 4
세종시 고운동 로렌하우스 관련하여 질문드립니다. 로렌하우스에서의 1차에너지소요량이 85kwh/㎡·a으로 표시되고 있습니다. 그러나 에너지효율등급인증에서 1+++등급을 받기 위해선 … 더보기
U-factors 볼때 방향 선택시 기준이 궁금합니다
G 남승훈 | 댓글 2
방향 선택할때 유리를 넣으면 projected in glass plane 으로 하게되면 프레임바 경우 그림의 오른쪽 처럼 짧은 길이만 고려되는거 같습니다. 프레임의 측면에서도 열이… 더보기
페어 로이유리 실.내외 방향에 따라 성적차이가 나나요?
G 남승훈 | 댓글 3
냉방부하 대응시 로이 페어유리의 코팅면이 실외측으로 난방부하 대응시 코팅면이 실내측으로 한다고 알고있습니다. 그럼 열관류율 시험때 외부 20 내부 0도 설정이므로 코팅면이 실외측으… 더보기
THERM 프로그램 결과값
G 박정건 | 댓글 3
THERM 프로그램을 돌렸는데 이 결과가 문제가 없는지 궁금합니다. 프레임의 열관류율 값을 알고싶은데 저번에 답변주셨는데 projected in glass plane으로 보라고 하… 더보기
창호의 에너지소비효율등급에 따른 효율 계산관련
G 김준석 | 댓글 4
안녕하세요. 에너지소비효율등급 1등급 창호가 2등급 창호 대비 얼마만큼의 냉난방 에너지 등의 효율을 향상시키고 그에 따라 온실가스 배출을 절감할 수 있는지와 관련된 계산식이나 관련… 더보기
신축건물 구매전 결로+단열+열순환테스트 가능한가요?
G 양준협 | 댓글 1
준공 전의 집을 구매하려는데 결로시험+단열시험+열순환테스트 가능한가요? 패시브하우스를 짓고 싶지만 원하는 위치에 건축할 만한 땅이 없어 준공전 주택을 구매하려는데 테스트 받아보고싶… 더보기
Window 상에서 유리를 만들어서 넣을 시 질문 사항입니다.
G 도돌이 | 댓글 5
window 관련해서 질문드립니다. window 상에서 로이유리를 물성치를 직접 입력하여 만들어 넣고 로이복층유리를 구성해서 계산했을 때 아래 이미지와 같이 빨간 글씨가 뜨는 이유… 더보기
THERM 프로그램 프레임 계산
G 박정건 | 댓글 1
THERM 프로그램을 이용해서 프레임만 결과값이 나오는게 목표입니다. U-Factors에서 totla length, projected X, projected Y, custom le… 더보기
therm으로 계산한 frame u값 맞는지 확인 바랍니다.
G 단열 | 댓글 1
안녕하세요 단열 공부를 하고 있습니다. 테스트용으로 커튼월을 nfrc 기준으로 모데일하고 결과를 확인하니 프렘의 u값이 12.5가 나오네요. 비단열이라 크게 나올거라 생각은했지만 … 더보기
로이 이중창 관련 질문입니다.
G 남승훈 | 댓글 4
창호 열관류율 성적서 시험때문에 로이복층유리를 사용하려고 합니다. 그런데 threm 에서 계산값을 보면 6skn154 + 12 ar + 6 pla one 열관류율 값 (cen): … 더보기
Window 6.3 프로그램 Temperatur Mode 관련 질문
G JC | 댓글 16
안녕하세요. Therm&Window 프로그램을 독학으로 공부하고 있는 학생입니다. 다름이 아니라 Therm 프로그램으로 시뮬레이션한 창호 프레임을 가져와서 Window로 Calc'… 더보기
therm 시뮬레이션 프레임의 결과값
G 박정건 | 댓글 1
therm을 이용해서 프레임만 열관류율을 알고싶어서 프로그램을 돌렸습니다. 기존 창 프레임과 개발한 창 프레임의 비교인데 Total length로 보는지 R-value로 해서 열관… 더보기
THERM 7.6 BC를 하는데 에러관련 질문
G 박정건 | 댓글 1
회사에서 독학으로 공부하고 있는 직장인입니다. THERM 7.6으로 창호 프레임만 작업을 하려고 합니다. 캐드에서 수정하고 THERM으로 그려주고 BC를 했는데 이 부분들을 어떻게… 더보기
커튼월 열관류율
G 클라우드 | 댓글 1
커튼월 건물의 열관류율은 창호의 열관류율 기준을 적용하나요 아니면 건축물의 외벽 열관류율 기준을 적용하나요?
준불연단열재 종류중 외단열상도마감(드라이비트) 사용가능 한 단열재 종류ㅜ
G 김시공 | 댓글 3
준불연 단열재 PF보드로 설계하였지만 다른 단열재를 선택해달라는 요구사항이 있어서 여러가지 알아 보고 있지만 외단열후 상도마감이 가능한 단열재는 뭐가 있을까요 외단열가능한 동시에 … 더보기
창의 일사에너지투과율과 차폐계수 관련 질문드립니다
G 김소희 | 댓글 1
안녕하세요 일사에너지투과율 계산할때 많이 헤깔려서 질문올립니다. 1. SHGC, 일사에너지투과율,태양광 취득률, 태양의 일사에너지취득률이 모두 같은 말인가요? 2. 일사에너지투과율… 더보기
방화창 질문드립니다.(수정)
G 순번 | 댓글 1
방화창 사용 할 경우 시험성적서는 어떻게해야할까요 에너지절약계획서 작성할 때 방화창의 관한 열관류율시험성적서가 없어 어떻게적어야할지 몰라서 질문드렸습니다.
에너지절약계획서 열교 부분 궁금 합니다.
G 친환경학생 | 댓글 1
혼자서 독학하고 있는 학생입니다. ㅠㅠ 열교부분을 공부하다가 수직열교,수평열교 부분에 봉착하여 길이를 구하는데 수평열교는 길이 산출하였는데 수직열교는 도저히 모르겠습니다. 정보도 … 더보기
노점온도 관련하여 궁금한 사항이 있습니다
G 설비 | 댓글 5
백연현상을 해석중인데 아래와 같이 해석하는것이 맞는 것인지 궁금합니다 외기와 온도의 혼합비율을 1:1로 가정한다면 이렇게 해석하는 것이 맞을 까요??
eco2 프로그램 질문입니다.
1 배꼽네개 | 댓글 3
안녕하세요. 건축공학전공에 재학중인 4학년 학생입니다. 현재 eco2프로그램을 이용하여 다가구주택의 열성능개선에 관한 학부 졸업논문을 작성중입니다. 다만, eco2프로그램을 가지고… 더보기
에너지 절약계획서 냉난방 면적산출
G 김모찌 | 댓글 4
안녕하세요 에너지 절약계획서 작성시 건축부분에 제출대상연면적 과 냉난방면적이 있던데요~ 같은건가요? 햇갈리네요 제출대상 연면적은 건축개요에서 연면적을 쓰긴했는데 기계실 제외 하구요… 더보기
제로에너지 빌딩
G 클라우드 | 댓글 1
2030년이 되면 모든 건축물에 대하여 ZEB 기준을 적용할 계획입니다. 1. 건물 신축시 ZEB 기준을 충족하지 못할 경우 어떻게 되는지요? 단지 인센티브가 없는 것인지 또는 인… 더보기
therm 최종 계산이 않됩니다~
G 매지 | 댓글 1
안녕하세요 단열 독학하는 직장입니다. 커튼월 단면을 모데링하고 b/c까지 완료하였습니다. 그러나 cal하면 오류 메세지가 나와서 수정하여도 계산이 되지 않습니다. 혹시 문제점 검토… 더보기