에너지/열교해석관련 질문
U-value 산식 문의
1 할리 | 댓글 4
어느 블로그에 있는 산식입니다. 강화마루+5m/mpe폼+250m/m 네오폴 (1호)  1/(0.17 +0.010/0.14+0.005/0.035+0.25/0.030+0)  U= 0.… 더보기
Ecotect 시뮬레이션 오류
G 이준배 | 댓글 1
Ecotect 시뮬레이션을 하는데 이부분에 대한 오류가 무엇인지 잘모르겠는데 어떻하나요..?
벽체 열관류율 측정에 쓰이는 열류센서 calibration 방법 질문 드립니다.
1 Ufactor | 댓글 4
안녕하세요 가입한지 얼마 안된 신입입니다. 여기에 관련분야분들이 많으신것 같아서 찾아왔습니다. 몇일간 끙끙대다가 답답한 마음에 첫글이지만 질문 올려봅니다. 열류센서 HFP01 he… 더보기
질문을 하기 위해 회원가입을 하실 필요는 없으십니다.
M 관리자 | 댓글 1
이 게시판은 회원가입과 무관하게 누구나 글을 쓸 수 있게 만들어져 있습니다. 회원가입 정보라고 해 봐야 이메일이 전부 입니다만, 질문을 하시기 위해 회원가입을 굳이 하지 않으셔도 … 더보기
열관류율계산중 문의점.
1 두루미 | 댓글 1
안녕하세요. 현재 대학생 4학년에 재학중인 학생입니다. 제가 졸업작품을 하는데 있어 협회 사이트를 이용해서 열관류율 계산을 하게 되었는데요. 계산식중에 주소재 부분 -> 콘크리트부… 더보기
Color flux magnitude 문의.?
4 꺼부기 | 댓글 2
안녕하세요~!! Therm프로그램,, Results Display Options에서 Color flux magnitude 분석이 무엇을 나타내며,, 뜻하는지(?) 대해서 알고 싶어… 더보기
THERM 모델링시 유리 경계조건 설정관련 문의입니다.
1 여우신령 | 댓글 2
안녕하세요? THERM 모델링을 하면서 유리부분 경계설정에 관한 의문의 들어서 도움도 받고 배우기 위해서 질문을 드립니다. 모델링을 하면서 Window에서 Glazing syste… 더보기
THERM 7.2 시뮬레이션 오류 문의드립니다.
1 여우신령 | 댓글 1
안녕하세요 ^-^ 이번에도 THERM프로그램에 대한 조언을 구하고자 글을 남기게 되었습니다. 시뮬레이션 도중에 아래와 같이 오류가 발생했는데... 어디서 설정을 변경해야되는지 몰라… 더보기
THERM모델링시 Surface tag지정관련 질문
1 맨날야근 | 댓글 5
안녕하세요? 여기 게시판에 올라온 글들을 보면서 제가 모르는 부분에 대해 많이 배우고 있습니다. 다름이 아니라, 현재 진행하고 있는 현장의 열해석을 하다가 궁금한 부분이 있어 질문… 더보기
Therm 질문이요
1 fbwlrnt | 댓글 1
비밀글입니다.
Therm 관련 질문
1 이르미 | 댓글 1
안녕하세요 지난번에 Therm관련 질문 드렸었는데요, 답변을 잘해주신 덕분에 조건을 조금씩 변경해 가며 잘 사용하고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 이번에는 air의 cavity… 더보기
안녕하세요! 습공기 선도를 이용한 문제 풀이
G 주재룡 | 댓글 3
문제를 푸는데 약간 헷갈리고 어떤식으로 접근해야할지 잘몰라서요ㅠ습공기 선도를 이용하여 구하는 문제이다.벽체의 표면온도가 11도일때 14도의 공기가 이표면에서 결로 하기 시작하였다.… 더보기
ecotect 질문입니다.
G 이준배 | 댓글 4
지금 주택건물의 단열재에 따른 냉난방부하 시뮬레이션을 돌릴려는데 Ecotect이 내단열과 중단열, 외단열이 구분이되는지 궁금합니다 그리고 된다면 어떻게해야하나요??
에너지절약 이행검토서 작성시..
G goldlight | 댓글 3
에너지절약 이행검토서 작성시 작성하는 사람은 누구인가요? (작성자는 아무나 될수있다고.. 감리자가 될수도있고..) - 설계자? 감리자? 사용승인? - 건축 / 설비 / 전기 다 다… 더보기
Frame cavaty slightly ventilated 사용 조건.
1 월플 | 댓글 3
안녕하세요 현재 커튼월 컨설팅 업무를 맡고 있는 사람입니다. 질문의 주제는 therm 프로그램을 사용하여 커튼월 단열 시뮬레이션 진행시 커튼월 내부 공간을 보통 frame cavi… 더보기
[therm] Calculation(B/C 오류) 관련 문의사항 드립니다.
1 RF97 | 댓글 11
안녕하세요, 협회에서 도움되는 많은 정보 활용하고 있습니다. - 교육이나 세미나에서도 늘 협회 회장님의 활동에 많은 동기 부여를 받고 있습니다. * 최근 결로에 많은 관심을 가지게… 더보기
외부벽체에 천정속의 환기구 설치가 에너지순환에 어떤 기능을 할지??
1 익도롱 | 댓글 4
안녕하세요... 단층주택에서 천정반자속을 외벽체에 환기구를 내는 것이 어떤 기능적 역할을 할지 궁금합니다... 천정속과 외벽체에 환기구를 설치하는 것이 여름철 냉방이나, 겨울철 난… 더보기
[Therm] 복사옵션 관련 질문의 건
1 이르미 | 댓글 20
안녕하십니까? 자료조사 중에 Therm이라는 단열해석 프로그램을 접하게 되어, 회장님께서 작성하신 메뉴얼을 바탕으로 사용중에 있습니다. 사용하다 보니 복사옵션과 관련하여 몇가지 궁… 더보기
blower door test 결과값 해석에 대해서 질문드립니다.
1 건축공학도 | 댓글 3
Blower Door Test 결과 양식에서 w50과 q50의 수치해석과 Leakage Areas의 수치, Building Leakage Curve의 뜻과 결과해석에 대해 알고 싶… 더보기
THERM 6.3 해석오류 질문드립니다
1 알텍그룹 | 댓글 5
The geometry contains overlapping regions The edges surrounding these region will be highlighted in … 더보기
안녕하세요. 기밀성능에 대해 문의드립니다.
1 건축공학도 | 댓글 3
단순한 질문일지 모르겠으나 부끄러움을 무릎쓰고 이렇게 질문을 합니다. 기밀성능에 관해 질문하고 싶습니다. 지금 현재 우리나라의 주거시설 및 비주거시설(업무시설 포함) 등에 관한 기… 더보기
얼마전 문의 기밀성 등급에 관하여 질문했던 사람입니다. 한가지 더,,,
G 최기웅 | 댓글 1
지난번 주신 성실한 답변 감사합니다. 한가지 더 문의 드리겠습니다. 제가 고민하고 있는 부분은 지난 질문에 말씀 드리지 않았지만 150㎡이하의 개별점포의 문(개별 상가의 출입문)에… 더보기
근생 상가 창호 면적기준 질문드립니다.
G 송원섭 | 댓글 1
현재 근생상가 설계중입니다. 에너지 절약계획서를 작성중입니다. 도면 중에 면적집계를 산정중인데 창 및 문의 면적은 유리와 창틀 또는 문틀을 포함해야 하는데 만약 창과 문이 연결되어… 더보기
에너지절약계획서 관련 문의입니다.
G 최기웅 | 댓글 3
설계사무실에서 일하고 있는 사람입니다. 에너지절약계획서를 작성 중인데 궁금증이 있어 몇자 남깁니다. 에너지절약계획서 - 형별성능도에 문과 창호의 기밀성능을 기재하게 되어 있는데 문… 더보기