에너지/열교해석관련 질문

유리제조사의 단열성능 물성치와 윈도우 시뮬레이션 단열값 차이

G 이상준 3 3,368 2015.01.20 11:38
안녕하십니까?
평소 많은 관심으로 종종 들려서 많은 정보와 지식 얻고감에 대해 대단히 감사하게 생각합니다.
다름이 아니오라, 단열시뮬레이션을 할때마다, 유리의 성능을 어떤기준에 맞춰서 해야할지 매번고민입니다.
윈도우에서 조합한 유리의 열관류율값이 100%맞다고 신뢰할 수도 없고...
그래서 최근에는 유리제조사의 시험성적서값이 있는 유리를 적용할 경우 그 성적서의 열관류율값을 적용하지만, 성적서가 없는 조합의 유리의 경우나 optic을 통한 접합유리를 적용할 경우,  어떻게 하면 윈도우프로그램에서 유리제조사의 시험성적서 열관류율값과 유사하게 혹은 동일하게 열관류율값을 도출할 수 있을까요?

첨부파일을 보시고, 윈도우에서 실제유리의 열관류율값과 유사하게 구현할 수있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2015.01.20 14:25
안녕하세요..

이건 좀 쉽지 않은데요..
차이가 나는 것이 방사율의 차이인데.. 이 값은 사용자가 변경할 수 없습니다. (물론 가능은 하지만, 일반화하기는 어렵습니다.)
이는 KS L 2525 역시 계산방법에 대한 내용인데. 이 것이 KS F 2278과 값이 조금씩 다릅니다.

개인적으로는 KS L 2525 와 맞출 때는 KS F 2278을 사용하지 않고, CEN 조건을 조금 수정해서 사용을 합니다만, 이 역시 검증된 방법은 아닙니다.

제 계산 결과를 올려 드립니다.
G 이상준 2015.01.20 22:49
답변 대단히 감사합니다.
안그래도 열관류율은 en673기준으로 산출하고, sc와 solar heat gain값은 iso15099로 조건을 2가지로 적용해볼까 고민을 했던차였습니다. ㅎㅎ 감사합니다.
M 관리자 2015.01.21 02:25
네 감사합니다.