에너지/열교해석관련 질문

ks f2278시뮬레이션 방법 질문

G 맨날야근 3 2,050 2015.02.03 12:17
안녕하세요?

평소 많은 도움 받고 있습니다.  궁금한 것이 한가지 있어서 질문 드려봅니다.

가끔 국내ks f2278기준으로 단열시뮬레이션을 진행해 달라는 의뢰가 있는데, therm에서 EN673+ISO 10077메뉴얼을 이용해서 시뮬레이션을 해야하는 건지, 아니면 NFRC 메뉴얼대로 모델링을 해야하는건지 혼란스럽습니다. 지금까지는 NFRC메뉴얼대로 63.5mm를 엣지구간으로 보고 계산하였는데...

1) 에너지해석관련 질문 287을 보면 pj하부쪽 500mm에 대하여 glazing edge만 보라고 하셨는데, NFRC메뉴얼처럼하면 63.5만 엣지이고, 나머진 glazing center(u-factor name = none)로 보지 않나요?  즉 첨부된 모델링에서 center line을 중심으로 c/w frame 높이 30mm+ vent frame 높이 80.9mm (실란트마감 포함) X 2(상,하) +하부c/w frame높이 60mm = 251.8mm -500mm = 248.2mm전부가 엣지인건가요? nfrc라면 248.2mm에서 상하 엣지 127mm를 제외하고 121.2mm가 glazing center가 되지 않나요?
(glazing edge를 상하 380mm보는 방법은 EN673계산방법 아닌가요? )


2) ks f2278기준 단열 시뮬레이션에 대한 규정 및 근거 메뉴얼이 있는지 궁금합니다.

너무 긴 글올려서 읽는데 번거롭게 해드려 송구합니다.

Comments

M 관리자 2015.02.03 16:16
죄송합니다만 제가 출장 중이라 저녁 때 답을 드리겠습니다.
M 관리자 2015.02.03 22:59
앗.. 질문 287번은 제가 큰 착각을 한 듯 합니다.
pj 하부 폭을 500mm 가 아닌 50mm 로 읽었습니다. ㅠㅠ
해당 글의 내용을 수정하고, 해당 질문을 주신 분께 메일로 수정 글을 드리도록 하겠습니다. 헐.. 이런..

말씀하신 것처럼 63.5mm 를 EDGE 구간으로 보고 하시면 되며, 경계조건만 변경하시면 됩니다.
경계조건은 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=887 이 글을 참고하시면 되실 듯 합니다.

혼란을 드려 거듭 죄송합니다.
G 맨날야근 2015.02.04 17:12
아~ 네... 감사합니다.