에너지/열교해석관련 질문

Therm 해석 오류 질문드립니다.

1 여우신령 9 2,932 2015.02.07 10:00
관리자님 안녕하세요..? 꾸벅

이번에도 도움을 받고자 글을 쓰게 되었습니다.

Therm 시뮬레이션 해석을 할때 경고창이 나오는데 뭐가 문제인지를 잘 몰라서 올려드립니다.

해석은 되는데....제대로 시뮬레이션이 되었는지 모르는 불안감에 문의 드립니다.

경고창에는 [ CR model is not compatible with jamb cross sections and not be calculated. ]

이라는 문구가 나오고 확인을 누르면 해석은 진행이 됨니다.

뭐가 잘못되었는지 몰라서 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2015.02.07 16:51
제가 출장이라 내일 봐드려야 할 듯 합니다.
늦어서 죄송합니다.
M 관리자 2015.02.09 08:33
답이 늦어 죄송합니다. 시차적응에 실패하여.. ㅠㅠ

파일을 살펴보니.. 외람된 말씀이오나, therm과 widow 메뉴얼을 좀 더 보시고 연습을 좀 더 하셔야 하실 듯 합니다.

말씀하신 에러는 사실 그리 중요한 에러는 아닙니다. Glazing Systems 에서 설정한 CR Model 을 추가적으로 표기할 것인가의 여부이기 때문에 CR 을 보지 않는다면 계산결과하고는 상관없는 에러메세지입니다.

이 메세지는 Otions - Preferences - Therm File Options (아래 그림) 에서 "Use CR Model for Glazing Systems" 의 체크를 꺼주시면 나타나지 않습니다.

그러나, 근본적으로 이 에러메시지가 나타나게 된 원인은 window와 therm 의 B/C가 상이해서 나타난 것인데요...
올려 주신 파일을 살펴보면 B/C의 설정이 잘못된 부분도 있고, 유리의 B/C를 therm 에서 변경하시는 과정에서 잘못된 부분도 있습니다.
특히 내부프레임의 하단부는 아예 Naming 설정이 누락되어 있기도 하구요.

Window 에서 설정한 유리의 B/C 는 가급적 Them에서 변경하지 않는 것이 좋습니다.
(이를 변경하고자 하신다면, 아래 그림의 "Check for correct WINDOW boundary conditions on glazing system" 의 체크도 꺼주고 시뮬레이션을 하시구요..)

감사합니다.
1 여우신령 2015.02.09 09:49
답변 감사드립니다. ^^ 혼자서 공부할려니 부족한게 많은거 같아요 ^^
죄송하지만....말씀해주신거 중에서 B/C설정이 잘못된 부분과 내부프레임 하단부의 Naming설정이 누락된 부분을 알려주실수 있을신가요....ㅠ_ㅠ
주변에서 도움받을 곳이 없어서....죄송하지만...다시한번 문의드립니다...ㅠ_ㅠ
M 관리자 2015.02.09 09:54
앗 제가 파일을 올린다는걸 안올리고 나왔네요.
죄송합니다만 파일은 저녁에 올리겠습니다.
1 여우신령 2015.02.09 11:45
넵 감사합니다. ^-^
M 관리자 2015.02.09 14:56
Therm File Options
M 관리자 2015.02.09 14:57
프레임의 하단부 surface 미설정 부분
1 여우신령 2015.02.09 18:50
감사합니다..잘못된 부분이 어디인지 이해했습니다. ^^;
M 관리자 2015.02.09 21:05
넵. 감사합니다.