에너지/열교해석관련 질문

Frame cavaty slightly ventilated 사용 조건.

1 월플 3 2,300 2015.04.03 17:22
안녕하세요 현재 커튼월 컨설팅 업무를 맡고 있는 사람입니다.

질문의 주제는 therm 프로그램을 사용하여 커튼월 단열 시뮬레이션 진행시

커튼월 내부 공간을 보통 frame cavity 로 채워서 시뮬레이션을 진행하고 있는데

매뉴얼상에 설명된 외부로 뚫린 2미리이상 10미리 이하의 깊이보다 폭이 좁은 공간을 채우는 경우를 제외하고

frame cavity slightly ventilated (이하 sv 로 통칭) 로 채워서 시뮬레이션 해야하는 조건이

어떤 것들이 있는지 좀 알고 싶습니다.

유리와 알루미늄 프레임 사이의 실리콘으로 밀봉된 공간도 frame cavity가 아닌

sv 로 채워서 모델링을 해야 맞는 것인지 좀 혼란스럽네요.

관리자님의 답변을 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2015.04.03 23:11
안녕하세요..

frame cavity slightly ventilated 가 사용되는 원칙은... 순수히 프레임으로만 되어져 있는 공간 (예를 들어 알루미늄 프레임의 내부 공간)과 실리콘으로 밀봉된 공간을 제외하고 모든 이질재가 만나면서 생기는 공간과, 열리는 프레임의 사이 공간에 사용됩니다.

감사합니다.
1 월플 2015.04.06 09:14
답변 감사합니다. 가스켓으로 닫히게 되는 공간은 frame cavity slightly ventilated 로 채워야 겠네요 . 작업시에 참고하겠습니다.
M 관리자 2015.04.06 10:15
넵.. 감사합니다.