에너지/열교해석관련 질문

U-value 산식 문의

1 할리 4 2,692 2015.05.19 11:30
어느 블로그에 있는 산식입니다.

<기초바닥구조 >
강화마루+5m/mpe폼+250m/m 네오폴 (1호)
 1/(0.17 +0.010/0.14+0.005/0.035+0.25/0.030+0)
 U= 0.114 W/(㎡K)

<벽체단열구조>
12mm O.S.B+ 150mmE.P.S + 20mm중공층+R-19 글라스울+12T석고2PLY
1/(0.13+0.012/0.14+0.150/0.035+0.020/0.016+0.14/0.040+0.024/0.18+0.04)
 U= 0.107 W/(㎡K)

<지붕(천정)단열구조>
 R-30+R-19 글라스울+9.5T석고2PLY
1/(0.17+0.41/0.038+0.024/0.18+0.04)
 U= 0.090 W/(㎡K)

위 산식에서
산식의 중간 부분은  두께÷열전도율이란걸 알겠는데
맨 앞과 맨 뒤에 적힌
0.17+  .....+0
0.13+  .....+0.04
0.17+  .....+0.04  가 무었인지 모르겠습니다

Comments

M 관리자 2015.05.19 12:37
안녕하세요..

그건 표면열전달저항이라고 칭하며, 아래 글의 처음에서 조금 내리면 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2
보시면 아실 듯 합니다.

그런데. 올려 주신 것의 숫자는 잘못되었습니다.

순서대로.. 적으면..
0.15  +  .....+0.086
0.043+  .....+0.11
0.043+  .....+0.086
이 되어야 맞습니다.

감사합니다.
1 할리 2015.05.19 17:16
고맙습니다
1 홍도영 2015.05.20 00:38
위에서 질문 하신 분이 언급한 열관류율 계산 공식의 표면 열저항은 ISO 6946을 그 근거로 놓고 한 것으로 보입니다. 독일의 열관류 기준인 DIN EN 6946과 그 값이 같네요. 물론 앞뒤가 바뀐 값을 사용하기는 했습니다. 그런 의미에서 한국에서 통용되는 표면 열저항값을 사용하는 것이 합당하다고 보여지기는 합니다.
여기서 제가 질문이 하나 있습니다. 첫번째는 지중에 면에 있는 슬래브 구조이기에 실내표면 저항(Rsi)이 0,15 m2K/W 라고 하면 외부의 Rse는 지면이기에 0,086이 아니라 0으로 알고 있는데 한국에서는 다르게 산정을 하는지요?
M 관리자 2015.05.20 08:30
아... 제가 잘못 적었습니다. 0 이 맞습니다.ㅎ