에너지/열교해석관련 질문

THERM 바운더리 조건 문의드립니다..

1 shea 5 1,912 2016.02.03 09:48
안녕하세요
커튼월 열관류율 해석 시 문의사항이 있어서 글올립니다..
바운더리 경계조건(KS조건)을 어떻게 설정하느냐에 따라 결과값이 달라지던데
Comprehensive-Radiation을 추가할경우
Simplified 조건일때보다 결과값이 안좋게나오더라구요..
무슨차이때문에 달라지는건지..
어느 조건으로 설정하고 해석을 해야 맞는건지..확인부탁드리겠습니다..

Comments

M 관리자 2016.02.03 14:08
안녕하세요..

이 부분은 사실 B/C의 의미부터 공부를 시작하셔야 하실 듯 합니다. ^^

Comprehensive-Radiation 은 화면을 띄우시면 아실 수 있듯이 대류/복사를 모두 고려한다는 의미입니다.
이에 반해 Simplified 는 상호 열교환이 없는 열전달만 보겠다는 의미이구요..
이는 다른 변수가 없다면
Comprehensive-Radiation 에서 Radiation 을 BlackBody Radiation 으로 선택하면 Simplified 와 값이 유사해 지지만, 이 역시 Convection 이 고려되기 때문에, 통상적으로 Simplified 보다는 더 높은 값을 보이게 됩니다.

어떤 조건으로 해야 하는지에 대한 답은 없구요..
대류나 복사조건 등에 대한 설정을 보지 않으신다면, Simplified 를 선택하시는 것이고, 실내측에서 일어나는 여러가지 변수를 고려하고 싶으시다면 Comprehensive 를 선택하시면 됩니다.

만약 연구의 목적이 아니시고, 창의 열관류율 등의 일반적 성능을 보시기 위한 것이라면 Simplified 를 선택하시면 되는데, 문제는 프레임의 종류 (표면의 상태, 재질) 등에 따라 실물시험하고 다소 결과가 상이하게 나올 수 있습니다.
그러나, 그렇다고 해서 내용을 명확히 모르고 Comprehensive 를 건드리시는 것 보다는 일관된 결과를 얻을 수 있는 Simplified 를 주로 사용하시는 것이 맞아 보입니다.

감사합니다.
1 shea 2016.02.03 15:17
답변감사합니다

결로해석시에는 단열해석과 반대로 Radiation을 설정해주면 결과값이 좋게나오더라구요
일반성능을 보기위한거라면 결로해석시에도 Simplified 을 적용하는게 무방할까요?
M 관리자 2016.02.03 15:30
네. 그렇습니다.
결로 해석시에 Radiation 을 설정하면, 실내측에서 복사열을 공급받기 때문에 결과가 더 좋게 나옵니다. 현실도 사실 비슷하기는 하나, 항상 worst case 를 봐야하기 때문에 Simplified 를 적용하는 것이 더 나아 보입니다.
1 shea 2016.02.03 15:54
그런데 관리자님..
열단열해석시 메뉴얼을 보면 커튼월 외부환경조건은 Blackbody 로
내부환경조건은 AutoEnclosure 로 되어있더라구요
제가 기존에는 Simplified 로 해석을 하긴했었었는데
메뉴얼대로하면 Radiation 설정을 해야해서요...

지금 말씀해주시는게 KS조건으로 봐주시는거맞죠??
M 관리자 2016.02.03 16:16
네.. 그렇습니다.