에너지/열교해석관련 질문

자료중 8-03 필터관련 질의드립니다

4 HVAC 7 1,486 2016.11.03 09:16
자료 중 환기유닛 관련된 챕터에서 좀 갸우뚱해지는 부분이 있어 질의 올립니다.

8-03 필터 성능부분입니다.
“유럽의 경우 주거시설에 들어가는 환기장치의 필터는 최소 F7 등급이 들어가도록 규정되어져 있다.
또한 프리히터 등의 장치가 있을 경우 이 장치의 필터는 최소 G3 등급을 요구하고 있다.

즉 통상적인 독일 제품의 경우 외기의 공기는 G3 필터 -> F7 필터 -> 실내로 공급되므로 거의 완전한 실내 공기질 확보가 가능하다.”

이부분입니다. 두가지인데요.

첫째는 프리히터가 있다고 EN 에서 필터등급을 올린다는 게 좀 의아합니다.

둘째는 마지막 설명에서 환기장치는 구조상 SA 는 F7거쳐 열교환소재로, 실내에서 배출되는 공기 즉 RA 는 G3 을 거쳐 열교환기로 들어가는 구조가 아닐까 합니다.
이유는 실내에서는 먼지가 발생할수 있고 이를 실내덕트에서 열교환기로 그대로 유입하면 maintenance 상 문제가 야기되기에 그런걸로 이해했었습니다.
혹시나 PHI 에선 그들만의 기준이 있나 했지만 그럴 것 같진 않다는 생각입니다.

아무튼 관리자님 시간 되시면 확인해주시면 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2016.11.03 09:27
안녕하세요..

첫째 : 제가 표현이 미숙했던 것 같은데요..
주된 외기 필터는 F7, 프리히터의 필터는 G3 를 요구하고 있다는 의미였습니다.

둘째 : RA 쪽 필터는 의무사항은 없지만 (최근에 생겼을 수도....ㅡㅡ;;;), G3 급의 필터가 달리면 좋을 듯 합니다. 디퓨저마다 달리기에 그 비용과 유지관리비용의 상승은 별개로 하더라도요..

별다른 특이사항은 없습니다.

ps .어제 올리신 계통도에 무언가 댓글을 하나라도 달려고 했었는데, 특이점을 도저히 찾을 수 없어서 못달았습니다. 악플보다 무서운 것이 무플이라고 했으나.. ㅠㅠ
하지만.. 생각해 보니.. 관리자의 의무를 상기할 때.. 지금이라도 달아야 겠습니다. ㅡㅡ;;;
4 HVAC 2016.11.03 09:43
그러실거까진 가뜩이나 바쁘신데요...
제가 언제부턴지 모르겠지만.. 지금 사양은 F7, RA 측은 G2-G4 대략 이런것 같습니다요.
SA 와 RA 측 필터는 상업용 건물도 대략 같긴 합니다.
M 관리자 2016.11.03 09:49
아.. 글네요..
근데 이건 디퓨저 용이 아니라, 환기장치 속의 EA 필터를 의미하는 것 같습니다.
그나저나, 이탈리아 제품이 이 기준을 만족하는 지도 한번 봐주세요..
4 HVAC 2016.11.03 10:28
필터 종류는 아시다시피 EN 표준이고 그중 선택옵션입니다.
기본이 G4이고 옵션이 F7 주문시 옵션입니다.
M 관리자 2016.11.04 10:54
네.. 그럼 저희 협회회원사로의 공급은 F7으로 해주셔요..
4 HVAC 2016.11.04 13:02
원래 그렇게 해놨습니다.
M 관리자 2016.11.04 13:12
감사합니다.~