에너지/열교해석관련 질문

간접외기에 면한 외피의 기밀성 기준?

G 유상일 1 2,738 2017.03.07 16:44
문) 간접외기로 보기 위한 창, 문의 기밀성 기준은?
 (실외기실 그릴일 경우 어느 수준으로 기밀성 확보 해야 되는지)

Comments

M 관리자 2017.03.07 23:49
이 경우 법에 명확히 정해진 규정은 없습니다.
다만, 패시브하우스가 아니라면 (패시브하우스는 간접 외기라는 개념이 없거든요). 이 역시 상식 수준을 벗어나지는 않습니다.
즉, 간접외기의 정의 "닫힌 비난방공간과 접한 거실"이므로, 시각적인 개구부가 없고, 양쪽이 개방된 형태가 아니라면 (양쪽이 개방되면 맞통풍이 되기 때문에, 기밀도는 현저히 낮아집니다.) 간접외기로 볼 수 있습니다.
그러나 사용하신 용어인 "그릴"이라면, 시각적 개구부가 있다고 볼 수 있으므로, 간접외기로 볼 수는 없습니다. (이는 법적인 조건이 애매하더라도, 첨예한 대립에 들어가면 빠져 나가기 어렵기 때문입니다.)
예를 들어 그릴이 있는 외피 안쪽의 실내측에 결로나 곰팡이가 생겼을 경우 법정에서 간접외기로 보았다는 것을 인정받기 어렵다는 의미입니다.