한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
에너지/열교해석관련 질문
window & Therm 프로그램 관련입니다.(이중창)
1
이은수
(121.♡.248.28)
9
7,263
2012.06.28 08:16
251
wind therm 이중창 유리높이 불일치.ppt (463.0K)
2012.06.28
안녕하십니까?
오랜만에 질의 드립니다.
**********
win & therm 으로 이중창 시뮬레이션 연습하고 있습니다.
그런데, 내창과 외창의 높이가 일치하지 않는 경우,
window library 에서는 어떻게 만들고, therm에 어떻게 적용, 배치해야하는지에 대해 궁금합니다.
****************
첨부파일
로 지금 제가 시뮬레이션하는 과정을 자료로 올려놓았습니다.
참고하시고 도움 주시면 감사하겠습니다.
수고하십시오.
출력
Comments
M
관리자
2012.06.28 11:58
211.♡.178.77
안녕하세요..
내리신 결론은 잘못된 결론입니다.
에러가 나는 이유는 Therm 에서 사용된 유리와 Window에서 사용한 유리가 같지 않아서 그렇습니다.
Window에서도 10,11번 유리를 사용하신 다면 에러가 없이 결과가 나올 것입니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 내리신 결론은 잘못된 결론입니다. 에러가 나는 이유는 Therm 에서 사용된 유리와 Window에서 사용한 유리가 같지 않아서 그렇습니다. Window에서도 10,11번 유리를 사용하신 다면 에러가 없이 결과가 나올 것입니다. 감사합니다.
1
이은수
2012.06.28 13:43
121.♡.248.28
답변 감사합니다.
그런데 이중창(4레일 ; "日"자를 90도 돌린 모양의 창으로 좌측에 문짝2개, 우측에 문짝 2개)인데
한 곳에 유리 2조(삼중 1set, 복층 1set)를 선택해야 하는데, 2조를 선택하는 기능이 있나요?
잘 몰라서 여쭤봅니다.
감사합니다.
답변 감사합니다. 그런데 이중창(4레일 ; "日"자를 90도 돌린 모양의 창으로 좌측에 문짝2개, 우측에 문짝 2개)인데 한 곳에 유리 2조(삼중 1set, 복층 1set)를 선택해야 하는데, 2조를 선택하는 기능이 있나요? 잘 몰라서 여쭤봅니다. 감사합니다.
M
관리자
2012.06.28 14:47
211.♡.178.77
아.. 그게 아니고, 맨 앞의 유리만을 선택하시는 겁니다.
즉, 원칙적으로 Therm 과 Window 의 유리가 일치를 해야하는데, Window에서 불러오면 맨 앞의 유리는 기존 값으로 들어갈 수 있으니, 그 것을 원래 Therm 에 사용되었던 유리로 변경을 하시는 것입니다.
만약 유리를 바꿔서 다른 시험을 하시고 싶으시면 다시 Therm 을 가서 유리를 교체하고 불러와야 합니다.
아.. 그게 아니고, 맨 앞의 유리만을 선택하시는 겁니다. 즉, 원칙적으로 Therm 과 Window 의 유리가 일치를 해야하는데, Window에서 불러오면 맨 앞의 유리는 기존 값으로 들어갈 수 있으니, 그 것을 원래 Therm 에 사용되었던 유리로 변경을 하시는 것입니다. 만약 유리를 바꿔서 다른 시험을 하시고 싶으시면 다시 Therm 을 가서 유리를 교체하고 불러와야 합니다.
1
이은수
2012.06.28 15:27
121.♡.248.28
답변 정말 감사합니다.
또, 바보 같은 질문을 드립니다.
window에서 맨 앞 유리만 선택하라고 하셨는데,
맨 앞 유리가 외부측의 3중유리, 내부측의 복층유리 어느것을 말씀하시는건지요?
그리고 therm 그릴때 첨부파일의 그림1 처럼 그리고, 관리자님 말씀처럼 맨 앞 유리만 선택을 하면 되는건지요?
therm에서의 드로잉과 window에서의 라이브러리 등 전반적으로 한번만 코멘트 해주시면 좀 더 이해가 빠를 듯 합니다.
바쁘시겠지만 한번 더 답변 부탁드립니다.
수고하십시오.
답변 정말 감사합니다. 또, 바보 같은 질문을 드립니다. window에서 맨 앞 유리만 선택하라고 하셨는데, 맨 앞 유리가 외부측의 3중유리, 내부측의 복층유리 어느것을 말씀하시는건지요? 그리고 therm 그릴때 첨부파일의 그림1 처럼 그리고, 관리자님 말씀처럼 맨 앞 유리만 선택을 하면 되는건지요? therm에서의 드로잉과 window에서의 라이브러리 등 전반적으로 한번만 코멘트 해주시면 좀 더 이해가 빠를 듯 합니다. 바쁘시겠지만 한번 더 답변 부탁드립니다. 수고하십시오.
M
관리자
2012.06.28 18:21
211.♡.178.77
음.. 제가 설명을 잘 드리지 못했나 보네요..
제가 느끼기에는 일단 문제가.. 복층유리 이중창의 앞유리와 뒷유리를 구분하셔서 입력하신 듯 합니다. window는 2개의 다른 유리를 한꺼번에 해석하실 수 없습니다. (저는 11,12번 유리가 판유리 넘버라고 생각했습니다.)
즉, 앞의 유리가 24mm 복측유리 + 중간의 간격이 50mm + 뒷 유리가 16mm 복층유리라면,, 유리를 24+50+16 = 90mm 4복층유리, 하나의 유리로 라이브러리를 만드셔야 합니다.
그 것을 Therm 으로 가져오셔야 하는데,, 문제는 각 유리가 설치되는 높이가 달라서 생기는 문제인데요.. 그 것을 첨부로 어떻게 하는지 올려놓았습니다. (이 부분을 알고 계신다고 생각했습니다.)
사실 이 방법 보다는 Therm 에서 프레임, 에지, 유리중심의 열관류율을 구한 후, 면적 가중치로 산술평균내시는 것이 많이 편합니다.
음.. 제가 설명을 잘 드리지 못했나 보네요.. 제가 느끼기에는 일단 문제가.. 복층유리 이중창의 앞유리와 뒷유리를 구분하셔서 입력하신 듯 합니다. window는 2개의 다른 유리를 한꺼번에 해석하실 수 없습니다. (저는 11,12번 유리가 판유리 넘버라고 생각했습니다.) 즉, 앞의 유리가 24mm 복측유리 + 중간의 간격이 50mm + 뒷 유리가 16mm 복층유리라면,, 유리를 24+50+16 = 90mm 4복층유리, 하나의 유리로 라이브러리를 만드셔야 합니다. 그 것을 Therm 으로 가져오셔야 하는데,, 문제는 각 유리가 설치되는 높이가 달라서 생기는 문제인데요.. 그 것을 첨부로 어떻게 하는지 올려놓았습니다. (이 부분을 알고 계신다고 생각했습니다.) 사실 이 방법 보다는 Therm 에서 프레임, 에지, 유리중심의 열관류율을 구한 후, 면적 가중치로 산술평균내시는 것이 많이 편합니다.
1
이태호
2012.11.16 09:17
211.♡.20.110
첨부를 어디에 해놓으셨죠??ㅠㅠ
첨부를 어디에 해놓으셨죠??ㅠㅠ
M
관리자
2012.11.16 13:53
211.♡.178.235
가려져 있었네요.. 수정해 놓았습니다.. 감사합니다.
가려져 있었네요.. 수정해 놓았습니다.. 감사합니다.
1
이태호
2012.11.19 16:16
211.♡.20.110
감사합니다^^
감사합니다^^
1
이은수
2012.07.02 09:00
121.♡.248.28
헉!!
너무 너무 감사드립니다.
이미지까지 뜨셔서 이렇게 상세히 설명을 주시니...
정말 많은 도움이 되었습니다.
감사합니다.
헉!! 너무 너무 감사드립니다. 이미지까지 뜨셔서 이렇게 상세히 설명을 주시니... 정말 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
내리신 결론은 잘못된 결론입니다.
에러가 나는 이유는 Therm 에서 사용된 유리와 Window에서 사용한 유리가 같지 않아서 그렇습니다.
Window에서도 10,11번 유리를 사용하신 다면 에러가 없이 결과가 나올 것입니다.
감사합니다.
그런데 이중창(4레일 ; "日"자를 90도 돌린 모양의 창으로 좌측에 문짝2개, 우측에 문짝 2개)인데
한 곳에 유리 2조(삼중 1set, 복층 1set)를 선택해야 하는데, 2조를 선택하는 기능이 있나요?
잘 몰라서 여쭤봅니다.
감사합니다.
즉, 원칙적으로 Therm 과 Window 의 유리가 일치를 해야하는데, Window에서 불러오면 맨 앞의 유리는 기존 값으로 들어갈 수 있으니, 그 것을 원래 Therm 에 사용되었던 유리로 변경을 하시는 것입니다.
만약 유리를 바꿔서 다른 시험을 하시고 싶으시면 다시 Therm 을 가서 유리를 교체하고 불러와야 합니다.
또, 바보 같은 질문을 드립니다.
window에서 맨 앞 유리만 선택하라고 하셨는데,
맨 앞 유리가 외부측의 3중유리, 내부측의 복층유리 어느것을 말씀하시는건지요?
그리고 therm 그릴때 첨부파일의 그림1 처럼 그리고, 관리자님 말씀처럼 맨 앞 유리만 선택을 하면 되는건지요?
therm에서의 드로잉과 window에서의 라이브러리 등 전반적으로 한번만 코멘트 해주시면 좀 더 이해가 빠를 듯 합니다.
바쁘시겠지만 한번 더 답변 부탁드립니다.
수고하십시오.
제가 느끼기에는 일단 문제가.. 복층유리 이중창의 앞유리와 뒷유리를 구분하셔서 입력하신 듯 합니다. window는 2개의 다른 유리를 한꺼번에 해석하실 수 없습니다. (저는 11,12번 유리가 판유리 넘버라고 생각했습니다.)
즉, 앞의 유리가 24mm 복측유리 + 중간의 간격이 50mm + 뒷 유리가 16mm 복층유리라면,, 유리를 24+50+16 = 90mm 4복층유리, 하나의 유리로 라이브러리를 만드셔야 합니다.
그 것을 Therm 으로 가져오셔야 하는데,, 문제는 각 유리가 설치되는 높이가 달라서 생기는 문제인데요.. 그 것을 첨부로 어떻게 하는지 올려놓았습니다. (이 부분을 알고 계신다고 생각했습니다.)
사실 이 방법 보다는 Therm 에서 프레임, 에지, 유리중심의 열관류율을 구한 후, 면적 가중치로 산술평균내시는 것이 많이 편합니다.
너무 너무 감사드립니다.
이미지까지 뜨셔서 이렇게 상세히 설명을 주시니...
정말 많은 도움이 되었습니다.
감사합니다.