에너지/열교해석관련 질문

THERM 하면서 생긴 궁금증 입니다.

1 뿌잉뽀잉뾰잉 1 1,494 2017.04.03 17:18
지금까지 협회에서 제공해주신 바운더리컨디션을 잘 사용하다가 얼마전 문득 든 궁금증입니다.

바운더리컨디션 설정할 때 협회에서 제공해주신 바운더리 컨디션을 쓰는게 맞는가 하는 생각이 들어서요.

다름이 아니라, WINDOW에서 환경조건을 KS F 2278 (실외0도 20W/㎡K, 실내20도9.09W/㎡K)로 설정해서
유리의 U-Factor값을 구하고 THERM에 삽입하게 되면

자동적으로 Inside Film과 Outside Film이 그에 맞춰서 계산(?)이 되어지는거 같기도하고,
그에 따라 Frame구간은 Thermally Broken이나 Improved Frame으로 설정해도 되는게 아닌가 싶어서 그렇습니다.


몇 해 동안 THERM 다루면서도 아직까지 미흡하네요 ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2017.04.03 17:30
자동으로  Inside Film과 Outside Film이 맞추어 지지는 않습니다.
B/C 설정 후 정보를 한번 보셔요...
저도 미흡해요.. ㅎ