에너지/열교해석관련 질문

냉난방에너지해석 결과에 대하여..

1 김유림 8 2,693 2012.07.31 02:35
안녕하세요
패시브하우스에 관심이 많은 대학생입니다.
요즘에 패시브하우스 한국도로공사수원영업소에 대해 냉난방에너지 해석을 하고 있는 중입니다.
그런데 제가 문의하고자 하는 것은 현행법상 에너지 사용량이란 것이 어디서 나온 것인지 궁금해서입니다.
사례집에 보면 현행법상 에너지사용량보다 67% 절감할 수 있다고 하시는데 현행법상 에너지사용량이 대체 어디에 나와있는 것인지 모르겠습니다. (아님 다른 단열조건이나 창 종류로 설정하여 따로 에너지해석을 하신건지;;)

빠른 답변 주시면 매우 감사하겠습니다..
그럼 좋은하루 보내세요 ^^ ~

Comments

M 관리자 2012.07.31 03:22
답변을 빠르게 원하시든, 그렇지 않으시든  항상 모든 경우에 정확하고, 최대한의 빠른 답변을 위해 가진 바 노력을 다하고 있습니다.
이 곳은 포털사이트처럼 쉽게 던져 지고, 던져 주는 곳이 아니며, 시간이 지나면 느끼실 터이지만 "빠름"에 아름다움이 들어있는 경우는 그다지 많지 않습니다. 
학생이시라 사족을 달았습니다.
-------------------
현행법의 에너지사용량 이라 함은 그 당시의 "건축법"과 "건축물의설비등에관한규칙"에 의한 단열 조건을 별도로 계산한 것입니다. 지금은 단열 규정이 변하였으므로 저희 자료실을 찾아 보시면 시대별 단열 규정의 변화를 찾으실 수 있으 실 것입니다.
참고로 기밀성은 "50pa : 4회/h"로 계산되었습니다.

감사합니다.
1 김유림 2012.08.07 13:04
에너지해석과 연관하여, 혹시 한국도로공사수원영업소에 설치된 열교환환기장치의 모델명을 아신다면 알려주셨으면 합니다.
M 관리자 2012.08.07 13:13
네 지금은 딘종제품일터인데. . . 스펙이 필요하시면 필요한 항목을 말씀해 주시면 알려 드리겠습니다
1 김유림 2012.08.07 13:47
제가 필요로하는 것은 업체명, 모델명,  형식, 용량 정도입니다. 모델명을 안다면 제가 찾아볼 수 있는 부분이라 모델명만 문의하였었습니다. 알려주셔도 감사하겠고, 모델명만 말씀해주셔도 제가 찾아보도록 하겠습니다.
M 관리자 2012.08.07 18:12
설계사에 문의하느라 늦었습니다.. 양해 부탁드립니다.

형식 : 천정매립형
규격 :  700 x 650 x 220(H)
소비전력(W) : 240
풍량  (CMH) : 400
정압 (MMAQ) : 15
엔탈피 교환율(%) : 냉방시 45, 난방시 59
덕트구경(MM) : 150
소음(dB) : 33

입니다.
감사합니다.
1 김유림 2012.08.23 13:30
건물에 설치된 열교환환기장치의 갯수를 문의드리고자 합니다. 혹시 아신다면 알려주실 수 있으신지요..
M 관리자 2012.08.25 21:31
동일한 용량으로 5대가 들어가 있습니다.
G 박태봉 2022.09.23 04:53
이 분은 묻기만하고 관리자님이 정말 성심성의껏 답변해주셨는데,
처음부터 끝까지 감사인사 한마디 없이 홀라당 사라지셨네요...