에너지/열교해석관련 질문

단열재에 대해서 여쭤봅니다.

G 만세 1 1,873 2017.09.06 12:50
외부온도와 내부온도의 온도차는 40도 입니다.

예전에 드렸던 질문글에서 스티로폼의 두께는 최대 250mm 정도가 적당하다고 그 이상은 별 의미가 없다고 알려주셨습니다. 감사합니다.

외부와의 온도차가 40도 난다고 했을때 250mm의 스티로폼으로 단열을 한다면 시간당 열 손일이 얼마나 일어나는지 궁금합니다.

구체적으로 내부는 30도 이고 외부는 영하 10도 입니다.

그리고 부피따지지 말고 가격대비 단열효과를 제일 높게 볼 수 있는게 스티로폼이 맞나요?

감사합니다.

Comments

M 관리자 2017.09.07 10:25
"최대 250mm 정도가 적당" 이라기 보다는.. 최대 그 정도면 된다라는 의미였습니다. (외벽면의 경우)

시간당 열손실은 "온도차 x 열관류율 x 시간 x 면적" 입니다. 시간과 면적이 각각 1이니.. 온도차에 열관류율만 곱하시면 됩니다.

가격대비 성능은 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1606 이 글을 보시면 되실 듯 합니다.
하지만 단열재는 가성비 이전에 사용할 수 있는 조건과 그렇지 않은 조건을 먼저 고려하셔야 합니다.