에너지/열교해석관련 질문

Window & Therm

1 박진환 1 2,722 2012.10.17 17:31
수고하십니다.

첨부한 파일과 같이 중연창인 경우 window상에서 type를 어떻게 구성을 해야하는지요?

각각 위에창과 아래에 창을 따로 구성해서 계산을 해주어야 하는지 아니면 type를 구성하는 방법이 있는지

궁금합니다.

Comments

M 관리자 2012.10.17 18:04
안녕하세요...
Window 에서 해당 타입은 없습니다.
위와 아래창을 분리해서 계산하여야 할 것 같습니다.
감사합니다.