한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
에너지/열교해석관련 질문
열관류율과 단열재 두께
G
에어
(211.♡.184.75)
4
2,946
2018.02.10 10:03
열관류율이 0.034이고 두께가 200미리미터인 글라스울과
0.033이고 두께가 160미리미터인 글라스울 중에
어떤 것이 단열효과가 좋은가요? 계산식을 알려주시면 고맙겠습니다
감사합니다
출력
Comments
M
관리자
2018.02.10 10:59
106.♡.232.158
안녕하세요.
적으신 0.034라는 것은 "열전도율"이라고 부르시면 되세요.
0.034/0.2=0.17
0.033/0.16=0.21
숫자가 작은 것이 더 성능이 좋다는 의미입니다.
그러나, 이 차이도 중요하지만 어떻게 설계되고 시공되느냐가 더 중요합니다.^^
안녕하세요. 적으신 0.034라는 것은 "열전도율"이라고 부르시면 되세요. 0.034/0.2=0.17 0.033/0.16=0.21 숫자가 작은 것이 더 성능이 좋다는 의미입니다. 그러나, 이 차이도 중요하지만 어떻게 설계되고 시공되느냐가 더 중요합니다.^^
G
에어
2018.02.10 11:04
211.♡.184.75
삭제
휴일에도 불구하고 빠른 해답을 주시어 고맙습니다 역시 사람이 중요하군요^^
휴일에도 불구하고 빠른 해답을 주시어 고맙습니다 역시 사람이 중요하군요^^
G
대학원생
2018.04.26 10:12
155.♡.172.106
삭제
열관류율이 2~3년사이에 점전적으로 강화되고 있는 추세인데,
어떤기준으로 강화되며 , 어디서 그것을 판단하는지, 그런걸 조사하는곳은 어디인지 알수 있을까요?
그림으로된 흐름도나 프로세스 같은것을 볼수 있는곳이 있으면 알려주실수있나요?
열관류율이 2~3년사이에 점전적으로 강화되고 있는 추세인데, 어떤기준으로 강화되며 , 어디서 그것을 판단하는지, 그런걸 조사하는곳은 어디인지 알수 있을까요? 그림으로된 흐름도나 프로세스 같은것을 볼수 있는곳이 있으면 알려주실수있나요?
M
관리자
2018.04.26 15:14
106.♡.232.158
안녕하세요..
너무 거저 드시리려는 듯한 느낌입니다.^^
학생이시기에.. 논문 등을 더 찾아보시고, 구체적이고 2차적 질문을 주셨으면 좋겠습니다.
이 국가의 미래가 여러분 어깨에 걸려 있다는 것을 인지해 주시면 더 좋구요.
안녕하세요.. 너무 거저 드시리려는 듯한 느낌입니다.^^ 학생이시기에.. 논문 등을 더 찾아보시고, 구체적이고 2차적 질문을 주셨으면 좋겠습니다. 이 국가의 미래가 여러분 어깨에 걸려 있다는 것을 인지해 주시면 더 좋구요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
적으신 0.034라는 것은 "열전도율"이라고 부르시면 되세요.
0.034/0.2=0.17
0.033/0.16=0.21
숫자가 작은 것이 더 성능이 좋다는 의미입니다.
그러나, 이 차이도 중요하지만 어떻게 설계되고 시공되느냐가 더 중요합니다.^^
어떤기준으로 강화되며 , 어디서 그것을 판단하는지, 그런걸 조사하는곳은 어디인지 알수 있을까요?
그림으로된 흐름도나 프로세스 같은것을 볼수 있는곳이 있으면 알려주실수있나요?
너무 거저 드시리려는 듯한 느낌입니다.^^
학생이시기에.. 논문 등을 더 찾아보시고, 구체적이고 2차적 질문을 주셨으면 좋겠습니다.
이 국가의 미래가 여러분 어깨에 걸려 있다는 것을 인지해 주시면 더 좋구요.