에너지/열교해석관련 질문

Therm 초보 질문

G 이준희 4 3,564 2012.12.26 20:00
안녕하세요. 항상 귀중한 자료와 답변을 주시는 협회 관계자님들께 감사드리며 한가지 여쭙고자 합니다.

저는 건축에는 문외한이지만 주택 단열에 관심이 많아 Therm 6.3을 설치하여 처음 써보고 있습니다.
오늘 자료실에서 한글 매뉴얼을 받아서 일독하고 철근 콘크리트 기초와 바닥을 그려 보았습니다.
건축에 지식이 별로 없어 세부사항이 엉터리라도 양해해 주시고, Therm 의 기능을 확인하는 용도라고
생각해 주시기 바랍니다.

벽체와 매트 기초 두께 200mm 이고 외부에 250mm 비드법2종 1호를 대는 것을 가정했습니다.
그리고 지중단열로 압출법1호를 150mm 대는 것으로 했고요. 바닥은 매트 위에 150mm 비드법 단열재 위에
50mm 시멘트 몰탈, 플라스틱 바닥재를 가정했습니다.

여기까지는 별문제 없었는데 경계조건에서 많이 의문이 있네요.


1) 벽체 내부인 A 면을 내부(수직:KS), 바닥면인 B 면을 내부(수평:KS) 로 하였는데 올바른지요.
B면은 외기간접(최하층바닥:KS) 로 해야 하는지 내부로 해야 하는지 모르겠습니다.

2) 벽체 외벽면을 외부 (-10도:KS) 로 하면, 지면도 외부지면(-10도:KS) 로 하여야 하는지요?

3) 좌우면은 조건을 설정하지 않고 디폴트인 Adiabatic 그대로 두었는데 관계없는지요?

4) 대지 바닥면은 지중(내/외부 중간온도) 로 설정하는 것이 맞는지요?

5) 이렇게 설정하고 계산을 하니 열등고선이 그럴듯하게 나옵니다. 그런데 U 값을 확인하니
A 면 (Total Length) : 0.3808, B 면 (Total Length ) : 0.1029 로 나왔습니다.

A 면은 비드법 250mm 로도 패시브하우스 기준인 0.15 에는 훨씬 못미치는 것 같은데 정상인지요?
B 면은 값이 낮게 나오는데 맨 밑의 경계조건을 지중으로 설정한 것이 원인인지도 모르겠습니다.


6) 외벽 마감을 드라이비트로 선택하려 했는데 material 라이브러리에 적당한 것이 없어
시멘트 몰탈로 선택했습니다. 열특성에서 차이가 많이 날지요?


너무 초보적인 질문이라 실례가 되지 않을까 모르겠습니다. 거듭 감사드리고 추운 날씨에 건강하시기 바랍니다.

Comments

G 이준희 2012.12.26 20:02
그림을 GIF 로 올렸더니 이상하게 보이네요.  클릭하면 새 창에서 열리면서 정상으로 보입니다.
그리고 THERM 파일도 같이 올렸습니다.
M 관리자 2012.12.27 01:56
안녕하세요..

1) 벽체 내부인 A 면을 내부(수직:KS), 바닥면인 B 면을 내부(수평:KS) 로 하였는데 올바른지요.
-> 네 맞습니다.
    B면은 외기간접(최하층바닥:KS) 로 해야 하는지 내부로 해야 하는지 모르겠습니다.
-> 내부로 하시면 됩니다.

2) 벽체 외벽면을 외부 (-10도:KS) 로 하면, 지면도 외부지면(-10도:KS) 로 하여야 하는지요?
-> 네 그렇습니다.

3) 좌우면은 조건을 설정하지 않고 디폴트인 Adiabatic 그대로 두었는데 관계없는지요?
->우측면은 하부면과 같이 내외부 중간온도로 설정하셔야 합니다.

4) 대지 바닥면은 지중(내/외부 중간온도) 로 설정하는 것이 맞는지요?
-> 네 그렇습니다.

5) 이렇게 설정하고 계산을 하니 열등고선이 그럴듯하게 나옵니다. 그런데 U 값을 확인하니
    A 면 (Total Length) : 0.3808,  B 면 (Total Length ) : 0.1029 로 나왔습니다.
    A 면은 비드법 250mm 로도 패시브하우스 기준인 0.15 에는 훨씬 못미치는 것 같은데 정상인지요?
    B 면은 값이 낮게 나오는데 맨 밑의 경계조건을 지중으로 설정한 것이 원인인지도 모르겠습니다.
-> 다 제대로 하셨는데.. 결과를 보실 때 Total Length 로 하셔서 그렇습니다.
입력면과 수평인 것만 보셔야 합니다. 즉, 바닥은 X축, 벽은 Y축 처럼 하나로 보셔야 합니다.

6) 외벽 마감을 드라이비트로 선택하려 했는데 material 라이브러리에 적당한 것이 없어
    시멘트 몰탈로 선택했습니다. 열특성에서 차이가 많이 날지요?
-> 없다고 보아도 무방합니다.

전공도 아니신데..메뉴얼 만으로도 잘하셨네요..

감사드립니다.
G 이준희 2012.12.27 11:23
귀중한 답변 감사드립니다.

5) 에서 말씀하신 대로 옵션을 바꾸어 봤는데 A 면의 경우 Projected Y 로 하나 Total Length 로 하나 차이가 없습니다.  즉 두께는 395mm, U 값은 0.3808 로 나옵니다.  (Projected X 로 하면 두께가 0, U 값은 N/A 로 나옴)  무엇이 잘못되었는지...
M 관리자 2012.12.27 12:28
네.. Therm을 열어보니..
A면이 충분히 길지 않아서 그렇습니다. 즉, 벽과 바닥의 교차부분 열교가 A면에 미치는 영향이 반영이 되어서 그렇습니다.
이런 점 때문에 에너지해석을 할 때 선형열교 계산을 해서 반영해야 합니다.
A면만의 성능을 알고 싶으시면 A면만 떼어내서 모델링을 하시면 되십니다.

감사합니다.