에너지/열교해석관련 질문

Window 프로그램으로 Blind 적용

G 임동호 3 1,229 2018.08.03 15:42
안녕하세요 이번에 Window 프로그램을 사용하면서 Blind 적용건이 있어서 문의 드립니다.

Window에 Shading Layer로 Blind적용이 가능 한 거 같은데 적용법을 잘 모르겠습니다.

1. Blind가 외부에 설치 되어질 경우(복층유리)
  ex) Shading Layer + 공기층(thk 0)+Glass+공기층+Glass
  이런식으로 하는것이 맞는지요..
2. Blind가 유리 사이에 들어가는 경우(복층유리_공기층 Blind포함 12mm)
  ex) Glass+공기층(thk 0)+Shading Layer 12mm + 공기층(thk 0)+Glass
  이런식으로 하는 것이 맞는지요..

만약 2번의 경우라면 Shading Layer 공간이 공기층인데 충진되는 공기층의 표현은 별도로 어떻게 해야 하는지 모르겠습니다. Shading Layer를 별도로 만들때도 공기층에 대한 별도의 적용사항이 없어서요.

아니라면 공기층 표현을

3. Blind가 유리 사이에 들어가는 경우(복층유리_공기층 Blind포함 12mm)
  ex) Glass+공기층(thk 6mm)+Shading Layer 12mm+ 공기층(thk 6mm)+Glass
  이렇게 해야 하는 건가요..?

근데 3번의 경우는 총 두께가 두꺼워져 Therm에 적용시 문제 될거 같은데..

Window에서 Blind 적용 방법 좀 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2018.08.03 17:55
안녕하세요..
이 부분은 Therm 메뉴얼에 비교적 자세히 나와 있습니다.
먼저 메뉴얼을 보시고, 2차적 질문을 언제든 주셔요..
G 임동호 2018.08.03 19:33
THERM 메뉴얼에는 SHADING LAYER에서 BLIND 적용 방법만 나와 있습니다.
공기층에 대한 적용 방법은 안나와 있던데요..
M 관리자 2018.08.03 19:54
네.. 온라인에도 여러 메뉴얼이 존재합니다.
아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
https://windows.lbl.gov/tools/knowledge-base/articles/complex-glazing