에너지/열교해석관련 질문

시뮬레이션(THerm) 관련 질문드립니다.

1 남보라 3 2,918 2013.01.15 11:15
질문이 있어 글을 올립니다.


주신참고자료(*lib)에 기준에 관하여 질문드립니다.

1. 외부(-10도:KS), 외부(-5도:DIN)의 기준이 있는데
 저 -10도를 KS 어느 기준을 확인을 해야하나요-?

2. 실내 온도(21도:KS)는 KS 어느 기준을 확인해야합니까-?

3. 지중(내/외부 중간온도) 가 7.5도로 설정이 되어있는데
  KS 기준상 외부(-10도), 내부(20도)로 되어있는데 내/외부 중간온도라면 5도가 아닌가요-?
  7.5도 라는 기준은 어디서 오는건가요?

4. 결로는 대부분 겨울철로 계산하긴 하는데
  만약 여름철을 계산하게 된다면.
  각각의 내부와 외부의 설정온도를 무엇으로 하면되는지요?
  (에너지절약설계기준에 :냉난방장치의 용량계산을 위한 설계 외기온습도기준 과 실내 온 습도 기준"을 써야하는지요)

Comments

M 관리자 2013.01.16 00:25
안녕하세요..

1. 외부(-10도:KS), 외부(-5도:DIN)의 기준이 있는데
 저 -10도를 KS 어느 기준을 확인을 해야하나요-?
-> KS F 2295 에서 저온실의 온도 설정에서 5℃, 0℃, -5℃, -10℃ 중 가장 낮은 값을 적용한 것입니다.

2. 실내 온도(21도:KS)는 KS 어느 기준을 확인해야합니까-?
이 것은 우리나라에 별도의 규정이 없습니다만, 현재 창호등급제 상에서 Therm을 준용하고 있으므로 NFRC100 규정에 의해 실내측 온도를 21℃로 적용한 것입니다.
참고로 NFRC100에서의 실외온도는 -18℃입니다.

3. 지중(내/외부 중간온도) 가 7.5도로 설정이 되어있는데
  KS 기준상 외부(-10도), 내부(20도)로 되어있는데 내/외부 중간온도라면 5도가 아닌가요-?
  7.5도 라는 기준은 어디서 오는건가요?
-> 매뉴얼을 보시면 아시겠지만, 지중온도는 사용자가 중간값을 계산하여 직접 적용해야 합니다. 그러므로 계산하신 것과 같이 -10℃, 20℃의 중간값인 5℃를 경계조건으로 설정하시면 됩니다.

4. 결로는 대부분 겨울철로 계산하긴 하는데
  만약 여름철을 계산하게 된다면.
  각각의 내부와 외부의 설정온도를 무엇으로 하면되는지요?
-> 여름철 결로는 정상상태 해석이 조금 무리입니다만, 그래도 하신다면 해당 지역 기상데이타를 기초로 직접 판단하는 것이 가장 좋습니다. 조금은 경험이 필요하신 부분입니다.
말씀하신 설계 외기온습도조건과 실내온습도 기준으로는 여름결로를 계산하면 아마도 대부분 결로가 생기지 않는 것으로 계산될 가능성이 매우 큽니다.

감사합니다.
1 남보라 2013.01.16 09:09
친절한 답변 감사합니다.

시뮬레이션상 질문이 있다면 또 질문하겠습니다^^
M 관리자 2013.01.16 17:46
넵.. 감사합니다.