에너지/열교해석관련 질문

폴리카보네이트는 차양으로 인정이??

G 신동우 2 3,500 2018.08.16 16:46
안녕하세요 관리자님.
매번 눈으로 공부만 하다 질문을 남겨봅니다.

"차양"에 대한 질문입니다.

1. 차양이라 함은 태양열취득률 0.6이하로 설계 및 설치되었을때 인정.(에너지절약계획서상)

2. 캐노피, 건축구조물 등은 차양의돌출길이(수평차양일경우) 에 의해 보간법 등을 이용하여 태양열 취득률 0.6이하임을 증빙.

3.내부,외부 블라인드, 전동블라인드등의 경우 시험성적서를 요구(태양열취득률 0.6)

질문!. 폴리카보네이트라 함은 어느정도의 광투과율을 가지고 있으나, 열또한 어느정도 차단할것으로 생각됩니다..(흔히 인터넷 검색만 하여도 차양장치라고 홍보하며 판매가 되고있지요.) 이러한 투광성을 가지는 폴리카보네이트를 창호 상부에 설치할경우 에너지절약계획서상(건축의무7,성능8,9) 차양으로 인정을 받기 위해서는 "시험성적서"가 꼭 필요하다고 판단되어집니다. 진짜질문!. 우리나라에 폴리카보네이트를 태양열취득률 성적서 인증받은곳이 있을까요??

질문!. 비와 눈등을 가리며, 일사를 차단하기위해 설치되는 상부 폴리카보네이트는 차양으로서의 효과가 없다고 판단될까요??

질문!. 차양으로 인정이 안된다면...어떤이유때문인지..단순히 증명이 어렵다는 이유인지?? 아니면 물리적 특성에 의한 불인정인지...궁금합니다~!~!

두서없이 질문드린거 같습니다. 관리자님의 답변 부탁드리겠습니다.


Comments

M 관리자 2018.08.16 20:43
안녕하세요.

답변 전에...
그냥 폴리카보네이트를 통칭해서 결과를 이야기할 수는 없습니다. 수많은 종류와 이색이 존재하며, 그 두께에 따라서도 일사에너지투과율은 다르기 때문입니다.

1. 우리나라에서 태양열취득율 성적서를 받은 곳은 없을 것으로 예상됩니다.
2. 위에 언급한 바와 같이 종류에 따라 다릅니다. 다만, 도면 상의 16mm 두께의 단순 박스구조(내부에 수직의 격벽이 있는 구조)로는 0.6 이하의 값이 나오기는 어렵습니다.
3. 성적서만 있으면 됩니다.

참고로 해외 자료를 하나 링크해 드립니다.
자료를 보시면, 두께, 단면형태, 그리고 색에 따른 SHGC 값이 나와 있습니다. 대충 비교해 보시면 되실 듯 싶습니다.

http://www.archplastics.com/wp-content/uploads/polygal-technical-guide.pdf
1 동볼리 2018.08.17 09:43
아주 유용한 자료와 답변 감사드립니다.
말씀하신바와 같이 종류와 색, 두께, 구조등에 따라 SHGC 값이 다양하다는건
자료를 보고 확인하셨습니다. 확인결과 예상되는 SHGC 0.6이하 (에너지절약설계기준상 차양으로 인정받는 구조) 의 제품도 있는것으로 보이네요~ 하지만...성적서가 없다는 이유로 에너지절약계획서 EPI상에서 점수취득을 위함은 증빙이 어렵다는 거네요 결국은?? 아쉽군요.
바쁘신와중에 좋은 자료와 답변 너무 감사드립니다.