에너지/열교해석관련 질문

열교환기 외기 배관 질문드립니다.

G 건축주 1 1,558 2018.12.14 11:18
안녕하세요. 열교환기 젠더 Q350을 사용중입니다.
난방이 되지 않는 다락의 한쪽 폐쇄된 공간에 설치되었고 설치 장소의 온도는 요즘같은 겨울철에 대락 15도 내외, 습도는 60~65% 정도 됩니다.

문제는 외기로 드나드는 2개의 배관에서 생기는 결로인데요.
-10도 내외의 외기가 배관을 통과하면서 배관 바깥쪽에 결로를 만들고 있습니다.
설치 공간상 각도가 잘 나오지 않아 젠더 배관을 사용하지 못하고 국내 후렉시블 회사의 그림과 같은 제품을 사용하였습니다. 배관의 열전도율이 온도차를 커버하지 못해서 생기는 결로로 보입니다.

계속 결로가 생긴다면 대체 가능한 배관이 있을런지요.
아니면 이 상태에서 보강하는 방법이 있을까요? 가능한 구간만 부분적으로 젠더 배관을 사용하는 방법은 연결부위가 늘어나다보니 이 부분의 테이핑이 효과적일지 의문입니다.
의견을 부탁드려 봅니다. ^^

Comments

M 관리자 2018.12.14 16:26
안녕하세요.

준비물
롤 은박매트 (필요양), 방습 테잎 1개, 알루미늄테잎 1개
은박매트는 3mm 두께면 됩니다.

1. 기존 배관을 은박매트로 감쌉니다.
2. 이음매는 임시 고정으로 알루미늄테잎을 붙힙니다.
3. 위의 1,2를 3번 반복합니다. (배관을 세번 감싸는 것입니다.)
4. 맨 외부의 이음매는 방습테잎을 붙힙니다.
(방습테잎은 상기 메뉴 - 기밀 - 프로클리마에 있습니다.)

이러면 현 상태에서 결로는 생기지 않으실 꺼여요.. 가장 저렴한 방법이구요.