에너지/열교해석관련 질문

외부 승강기

G 원영신 1 3,045 2019.03.13 20:22
그림과 같이 승강기가 하단에 있고 위쪽이 거실입니다

이러한 경우 엘리베이터 공간을 방풍구조로 볼수 있는 걸로 아는데요..

1. 위쪽 거실에 면하는 벽과 도어만 간접단열로 봐도지 궁금합니다.

2. 또한 엘리베이터 문의 경우 간접단열이 가능한지도 궁금합니다.

감사합니다

Comments

M 관리자 2019.03.13 21:30
1. 승강기와 비상계단을 면한 모든 벽이 간접외기입니다.
2. 엘리베이터의 문이 말 그대로 "엘리베이터의 문"이라면 ... 간접외기 개념이 없습니다. 그냥 원래의 문을 설치하시면 되셔요. 다른 선택이 있을지도 잘 모르겠습니다.