한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
에너지/열교해석관련 질문
PHPP에서 Shading 입력
1
채경명
(203.♡.141.181)
5
2,893
2013.02.06 15:13
아래 첨부화일처럼 집의 구조가 굴곡이 있을 경우에 PHPP에서는 어떻게 Shading 값을 입력해야 하나요?
h_hori, d_hori, Overhang 등 어디에 어떤 값을 넣어야 하나요?
출력
Comments
M
관리자
2013.02.06 19:38
211.♡.178.235
.
.
M
관리자
2013.02.06 19:38
211.♡.178.235
제가 이해가 편하시도록 다시 보완해서 그려보았습니다.
그림의 윗쪽을 북측으로 가정하고 남측을 향한 창을 W1, 동측을 향한 창을 W2라고 하겠습니다.
■ W1의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(2m+0.1m)+(1m+0.1m)}/2 = 1.6m
2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.9m+0.13)+(0.9m+0.13m)}/2 = 1.03m
Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m
4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m
■ W2의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(3m+0.1m)+0.1m}/2 = 1.6m
2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.3m+0.13m)+0.13m}/2 = 0.18m
Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m
4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m
유리의 하부가장자리로부터 반대편 벽체의 상단 높이를 3m로 가정한다면,
5. hHori (Height of the Shading Object)
: 3m
6. dHori (Horizontal Distance)
: 0.1m+3m = 3.1m
7. rOther (Additional Shading Reduction Factor) - W2의 반대편에 있는 벽체가 창폭의 7/12(약58%)만큼 가려져 있으므로
: 100%-58% = 42%
위와 같이 입력해 주시면 됩니다.
너무 어려운 문제를 내어주셔서 설명하는데도 한참 걸리네요..
보통 위와같이 애매한 경우는 Ecotect 같은 그림자를 시뮬레이션 하는 프로그램으로 그림자의 영향을 분석하여 입력하는 것이 더 좋습니다.
감사합니다.
제가 이해가 편하시도록 다시 보완해서 그려보았습니다. 그림의 윗쪽을 북측으로 가정하고 남측을 향한 창을 W1, 동측을 향한 창을 W2라고 하겠습니다. ■ W1의 경우 1. oReveal (Window Reveal Depth) : {(2m+0.1m)+(1m+0.1m)}/2 = 1.6m 2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal) : {(0.9m+0.13)+(0.9m+0.13m)}/2 = 1.03m Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면 3. oOver (Overhang Depth) : 0.1m 4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang) : 0.13m ■ W2의 경우 1. oReveal (Window Reveal Depth) : {(3m+0.1m)+0.1m}/2 = 1.6m 2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal) : {(0.3m+0.13m)+0.13m}/2 = 0.18m Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면 3. oOver (Overhang Depth) : 0.1m 4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang) : 0.13m 유리의 하부가장자리로부터 반대편 벽체의 상단 높이를 3m로 가정한다면, 5. hHori (Height of the Shading Object) : 3m 6. dHori (Horizontal Distance) : 0.1m+3m = 3.1m 7. rOther (Additional Shading Reduction Factor) - W2의 반대편에 있는 벽체가 창폭의 7/12(약58%)만큼 가려져 있으므로 : 100%-58% = 42% 위와 같이 입력해 주시면 됩니다. 너무 어려운 문제를 내어주셔서 설명하는데도 한참 걸리네요.. 보통 위와같이 애매한 경우는 Ecotect 같은 그림자를 시뮬레이션 하는 프로그램으로 그림자의 영향을 분석하여 입력하는 것이 더 좋습니다. 감사합니다.
2
차동광
2013.02.07 06:33
118.♡.175.51
Ecotect에서 그림자를 시뮬레이션을 하면 어떤 값을 입력하나요?
너무 광범위한 답변이 필요할듯도 합니다만...간단하게 Ecotect의 어떤 값을 구해 PHPP에 어떤 부분에 입력하라고 알려 주실수 있으시면 답변부탁드립니다.
Ecotect에서 그림자를 시뮬레이션을 하면 어떤 값을 입력하나요? 너무 광범위한 답변이 필요할듯도 합니다만...간단하게 Ecotect의 어떤 값을 구해 PHPP에 어떤 부분에 입력하라고 알려 주실수 있으시면 답변부탁드립니다.
M
관리자
2013.02.15 12:17
64.♡.165.81
에코텍에서 모델링을 통해 Shading의 %를 알아내고, 이를 PHPP에 적용하는 것입니다.
Shading의 절대값을 적용하지는 않습니다.
에코텍에서 모델링을 통해 Shading의 %를 알아내고, 이를 PHPP에 적용하는 것입니다. Shading의 절대값을 적용하지는 않습니다.
G
채경명
2013.02.28 00:29
61.♡.152.244
답변 감사합니다. PHPP를 사용할수록 점점 더 어려운 문제가 발생하고 있습니다. 항상 세세하게 설명해주셔서 감사합니다.
답변 감사합니다. PHPP를 사용할수록 점점 더 어려운 문제가 발생하고 있습니다. 항상 세세하게 설명해주셔서 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결문의
그림의 윗쪽을 북측으로 가정하고 남측을 향한 창을 W1, 동측을 향한 창을 W2라고 하겠습니다.
■ W1의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(2m+0.1m)+(1m+0.1m)}/2 = 1.6m
2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.9m+0.13)+(0.9m+0.13m)}/2 = 1.03m
Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m
4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m
■ W2의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(3m+0.1m)+0.1m}/2 = 1.6m
2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.3m+0.13m)+0.13m}/2 = 0.18m
Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m
4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m
유리의 하부가장자리로부터 반대편 벽체의 상단 높이를 3m로 가정한다면,
5. hHori (Height of the Shading Object)
: 3m
6. dHori (Horizontal Distance)
: 0.1m+3m = 3.1m
7. rOther (Additional Shading Reduction Factor) - W2의 반대편에 있는 벽체가 창폭의 7/12(약58%)만큼 가려져 있으므로
: 100%-58% = 42%
위와 같이 입력해 주시면 됩니다.
너무 어려운 문제를 내어주셔서 설명하는데도 한참 걸리네요..
보통 위와같이 애매한 경우는 Ecotect 같은 그림자를 시뮬레이션 하는 프로그램으로 그림자의 영향을 분석하여 입력하는 것이 더 좋습니다.
감사합니다.
너무 광범위한 답변이 필요할듯도 합니다만...간단하게 Ecotect의 어떤 값을 구해 PHPP에 어떤 부분에 입력하라고 알려 주실수 있으시면 답변부탁드립니다.
Shading의 절대값을 적용하지는 않습니다.