에너지/열교해석관련 질문

PHPP에서 Shading 입력

1 채경명 5 2,893 2013.02.06 15:13
아래 첨부화일처럼 집의 구조가 굴곡이 있을 경우에 PHPP에서는 어떻게 Shading 값을 입력해야 하나요?
h_hori, d_hori, Overhang 등 어디에 어떤 값을 넣어야 하나요?

Comments

M 관리자 2013.02.06 19:38
.
M 관리자 2013.02.06 19:38
제가 이해가 편하시도록 다시 보완해서 그려보았습니다.
그림의 윗쪽을 북측으로 가정하고 남측을 향한 창을 W1, 동측을 향한 창을 W2라고 하겠습니다.


■ W1의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(2m+0.1m)+(1m+0.1m)}/2 = 1.6m

2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.9m+0.13)+(0.9m+0.13m)}/2 = 1.03m

Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m

4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m

■ W2의 경우
1. oReveal (Window Reveal Depth)
: {(3m+0.1m)+0.1m}/2 = 1.6m

2. dReveal (Distance from Glazing Edge to Reveal)
: {(0.3m+0.13m)+0.13m}/2 = 0.18m

Overhang의 창호단면이 평면상의 Reveal과 같다고 본다면
3. oOver (Overhang Depth)
: 0.1m

4. dOver (Distance from Upper Glazing Edge to Overhang)
: 0.13m

유리의 하부가장자리로부터 반대편 벽체의 상단 높이를 3m로 가정한다면,
5. hHori (Height of the Shading Object)
: 3m

6. dHori (Horizontal Distance)
: 0.1m+3m = 3.1m

7. rOther (Additional Shading Reduction Factor) - W2의 반대편에 있는 벽체가 창폭의 7/12(약58%)만큼 가려져 있으므로
: 100%-58% = 42%

위와 같이 입력해 주시면 됩니다.
너무 어려운 문제를 내어주셔서 설명하는데도 한참 걸리네요..
보통 위와같이 애매한 경우는 Ecotect 같은 그림자를 시뮬레이션 하는 프로그램으로 그림자의 영향을 분석하여 입력하는 것이 더 좋습니다.

감사합니다.
2 차동광 2013.02.07 06:33
Ecotect에서 그림자를 시뮬레이션을 하면 어떤 값을 입력하나요?
너무 광범위한 답변이 필요할듯도 합니다만...간단하게 Ecotect의 어떤 값을 구해 PHPP에 어떤 부분에 입력하라고 알려 주실수 있으시면 답변부탁드립니다.
M 관리자 2013.02.15 12:17
에코텍에서 모델링을 통해 Shading의 %를 알아내고, 이를 PHPP에 적용하는 것입니다.
Shading의 절대값을 적용하지는 않습니다.
G 채경명 2013.02.28 00:29
답변 감사합니다. PHPP를 사용할수록 점점 더 어려운 문제가 발생하고 있습니다. 항상 세세하게 설명해주셔서 감사합니다.