에너지/열교해석관련 질문

에너지절약계획서 작성시 각 부위별 열관류율과 개별열관류율

G 곽차장 1 1,173 2019.05.28 17:13
안녕하세요 설계사무실 종사자입니다.
에너지절약계획서 작성시 형별성능표에서 각각 제품 예를 들어 창호1,2 등의 형별성능표에서 열관류율이 기준치(1.0이나 1.5)보다 각각 높아야 하는지 아니면 전체 외벽의 열관류율이 합산하여 기준치 이상이면 되는지 궁금합니다.
세움터에서 작성하는데 각각 제품이 기준치 이하이어도 오류로 뜨진 않습니다.

Comments

M 관리자 2019.05.28 17:39
네. 각각 넘어야 합니다.
세움터에서 에러가 나지 않는 것은.. 에너지절약계획서 상의 외피단열은 평균열관류율만 보기 때문입니다. 해당 조항에서 요구하는 바도 그냥 평균열관류율이구요.
창과 외벽의 각각 열관류율 규정이 별도(지역별,부위별 열관류율표)로 있기에, 이 것을 지키셔야 합니다.