에너지/열교해석관련 질문

로이 이중창 관련 질문입니다.

G 남승훈 4 2,463 2019.07.22 17:21
창호 열관류율 성적서 시험때문에 로이복층유리를 사용하려고 합니다.

그런데 threm 에서 계산값을 보면

6skn154 + 12 ar  + 6 pla one  열관류율 값 (cen): 1.253   
6skn154 + 12 ar  + 6 clear      열관류율 값 (cen) : 1.272

로 계산상의 값은 거의 차이없는것으로 나옵니다.

하지만 타 업체 분들과 얘기해보면 성적에 차이가 있다고 하시고

실제로 창호업체 성적서를 보면 로이복층으로 성적을 받은 곳이 대부분입니다.

여기서 궁금한것은 계산상 조건과 시험조건의 차이 때문에 이런 결과가 있는지.

아니면 실제로 차이가 거의 없지만 우연히  오차범위 내에서 양쪽 로이를 사용한 업체가

성적이 우수하게 나온건지 궁금합니다.

 

Comments

M 관리자 2019.07.22 18:23
각 로이유리에 대한 IGDB 번호를 알려 주세요.
G 남승훈 2019.07.25 12:19
윈도우에서 ID번호를 말씀하시는건가요?
6skn154 -21136
6pla one-21415  입니다
M 관리자 2019.07.25 18:17
복층유리에서 둘 장의 유리를 모두 로이유리를 사용할 수는 없습니다.
본문에 언급하신 "창호업체 성적서를 보면 로이복층으로 성적을 받은 곳이 대부분" 의 문장에서 "로이복층"이 의미하는 것이 로이유리를 두 장 사용했다는 뜻인가요?
실제로는 그렇게 팔고 있지 않을텐데요...

[로이+투명]을 "로이복층유리"라고 표현하는데, 이를 오인하신 것은 아니신지요?

계산 결과와 실제 결과는 거의 같습니다. 즉 한장을 사용하나, 두장을 사용하나 삼중유리가 아닌 이상 차이는 거의 없습니다. 두 로이유리 사이에서 열선흡수가 높아지기 때문입니다.
G 남승훈 2019.07.26 09:37
저도 효과없다고 알고는 있지만 일부업체어서
로이2장으로 복층유리를 만드는 곳이 있긴합니다.

답변감사합니다.^^