한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
회원사 동정
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
오시는 길
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
설계/시공관련 질문
에너지관련 질문
하자 관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이것 저것
사례집/즐겨찾기
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
즐겨찾기
공지/신청
공지사항
보도자료 /소식
인증 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
에너지샵 교육 신청
기타 교육 신청
기존 건축물 성능진단
각종 의뢰신청
표준주택
표준주택
견학 신청게시판
시즌1 사례
시즌2 사례
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
공동구매
자재정보
단열
열교
외단열미장마감
지티컴퍼니
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
회원사 동정
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
오시는 길
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
설계/시공관련 질문
에너지관련 질문
하자 관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이것 저것
사례집/즐겨찾기
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
즐겨찾기
공지/신청
공지사항
보도자료 /소식
인증 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
에너지샵 교육 신청
기타 교육 신청
기존 건축물 성능진단
각종 의뢰신청
표준주택
표준주택
견학 신청게시판
시즌1 사례
시즌2 사례
공동구매
자재정보
단열
열교
외단열미장마감
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
자료실
질문/하자사례
사례집/즐겨찾기
공지/신청
표준주택
자재정보
0
설계/시공관련 질문
에너지관련 질문
하자 관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이것 저것
에너지/열교해석관련 질문
페어 로이유리 실.내외 방향에 따라 성적차이가 나나요?
G
남승훈
(115.♡.185.21)
3
233
09.11 08:41
냉방부하 대응시 로이 페어유리의 코팅면이 실외측으로
난방부하 대응시 코팅면이 실내측으로 한다고 알고있습니다.
그럼 열관류율 시험때 외부 20 내부 0도 설정이므로
코팅면이 실외측으로 하는게 유리한가요?
아니면 실험실내에서는 직접적인 직사광선이 없으므로 코팅면 방향이 상관없나요?
출력
Comments
M
관리자
09.11 09:53
106.♡.232.146
상관있습니다. 열류량으로 하는 거라서요.
상관있습니다. 열류량으로 하는 거라서요.
G
남승훈
09.11 10:13
115.♡.185.21
삭제
그럼 열관류 시험때에는 어느방향이 유리한건가요? 실외측으로 하는게 맞는건가요?
그럼 열관류 시험때에는 어느방향이 유리한건가요? 실외측으로 하는게 맞는건가요?
M
관리자
09.11 10:28
106.♡.232.146
네. 그렇습니다.
그런데 답변드리면서 느낌이 묘하긴 합니다. ㅎ
네. 그렇습니다. 그런데 답변드리면서 느낌이 묘하긴 합니다. ㅎ