에너지/열교해석관련 질문

페어 로이유리 실.내외 방향에 따라 성적차이가 나나요?

G 남승훈 3 1,206 2019.09.11 08:41
냉방부하 대응시 로이 페어유리의 코팅면이 실외측으로

난방부하 대응시 코팅면이 실내측으로 한다고 알고있습니다.

그럼 열관류율 시험때 외부 20 내부 0도 설정이므로

코팅면이 실외측으로 하는게 유리한가요?

아니면 실험실내에서는 직접적인 직사광선이 없으므로 코팅면 방향이 상관없나요?

Comments

M 관리자 2019.09.11 09:53
상관있습니다. 열류량으로 하는 거라서요.
G 남승훈 2019.09.11 10:13
그럼 열관류 시험때에는 어느방향이 유리한건가요? 실외측으로 하는게 맞는건가요?
M 관리자 2019.09.11 10:28
네. 그렇습니다.
그런데 답변드리면서 느낌이 묘하긴 합니다. ㅎ