에너지/열교해석관련 질문

U-factors 볼때 방향 선택시 기준이 궁금합니다

G 남승훈 2 935 2019.09.11 15:43
방향 선택할때 유리를 넣으면 projected in glass plane 으로 하게되면

프레임바 경우 그림의 오른쪽 처럼 짧은 길이만 고려되는거 같습니다.

프레임의 측면에서도 열이 전도되는걸 고려하려면 total lenght로 해야하는거 아닌가요?

또, 단순하게 생각해서 total lenght쪽은 측면에서 전도되는 양이

후면만 고려되는 projected in glass plane보다 많을거 같은데

 U-factors 값만보면 projected in glass plane쪽이 훨씬 불리하게 나옵니다.

ㄴ자 형태의 바의 열관류율을 볼때 어떻게 맞는지 알려주세요



Comments

M 관리자 2019.09.14 11:39
이 total length 와 projected in glass plane 의 차이는 그 해당 길이로 흐르는 열량을 보겠다는 것이 아니라....
어떤 것을 선택하든 통과 열량은 동일합니다.
다만 열류량을 계산을 할 때, (열량 / 면적) 에서 열류의 방향 만을 고려하겠다는 것이므로...
특별한 경우가 아니라면 projected in glass plane 으로 하는 것이 맞습니다.
G 남승훈 2019.09.15 22:37
감사합니다. 노출 길이가 아니라 면적이군요.
이해했습니다. 감사합니다